Bomba de vacío. 7 años 3 meses ago #8188

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
Hola a todos.

Tengo una Dosivac DVR 140.
La compré nueva (en caja).
Tiene unos 4 años en mis manos y quienes me conocen, saben que soy medio obsesivo con el cuidado de las herramientas, por lo que cambio periódicamente el aceite, le doy antenimiento, no la golpeo, no viaja entre la mugre o con los tapones abiertos, jamás le hago succionar humedad (limpio los circuitos muy bien y barro con N2 antes de conectar), etcetcetc...

Ahora resulta que no me baja de 12,000 micrones.

Consultado el sevice oficial me dicen (sin verla) que es muy probable que tenga el módulo de bombeo "rayado" por la humedad y por eso tenga una mala calidad de vacío final.
Todo es posible en la dimensión descosida, pero me resulta extraño que una bomba de buena calidad con tan poco tiempo de uso y cuidada se deteriore de esa manera.
Cabe decir que el defecto no se debe a las mangueras ni al equipo, ya que le hice vacío a la toma ciega del manifold con caño de cobre y también se planta en 12,000.

Alguien podría explicar cómo funciona una bomba de vacío de 2 etapas ? porque es otra de las cosas de las cuales no tengo idea.
Para analizar si esto es posible, digo

Muchas gracias...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de vacío. 7 años 3 meses ago #8191

  • Ayrton
  • Avatar de Ayrton
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 1776
  • Gracias recibidas 2039
Te venden todos los respuestos y la podes reparar vos mismo ... pero ...
Es llamativo lo que decis, son muy buenas bombas y bien cuidadas son eternas ...

Yo sospecharía antes del vacuometro que de la bomba. Lo pudiste probar con otra bomba ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: airefrio2009

Bomba de vacío. 7 años 3 meses ago #8194

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
Acá en Uruguay no se consiguen los repuestos. Tenés que mandar la bomba al representante que las vende.

No creo que el vacuómetro del TESTO esté fallando.

La bomba tiene un ruido raro, como un gorgoteo de cuando abrís el gas-ballast, pero constante.

Además hace un ruido de marcha y en determinado momento el ruido cambia y el vacío se planta.

No lo probé con otra bomba porque tengo solo una.
Y acá en Piriápolis, las bombas de vacío no son la herramienta más popular entre los cuelgas :whistle: :lol:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de vacío. 7 años 3 meses ago #8197

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 1394
  • Gracias recibidas 2051
y quien te dijo que esa marca es de buena calidad.........

ni de nueva tira lo que dicen.
Lopez Sebastian
Frigonet3.0

Para obrar,el que dá debe olvidar pronto, y el que recibe, nunca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: airefrio2009, ramon

Bomba de vacío. 7 años 3 meses ago #8199

  • Ayrton
  • Avatar de Ayrton
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 1776
  • Gracias recibidas 2039
Coincido en que ni de nueva llega a las 15 micras ...

Pero tanto Testo como Dosivac son marcas reconocidas, una mundialmente y otra en la región, la calidad de las marcas esta fuera de discusión
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: airefrio2009

Bomba de vacío. 7 años 3 meses ago #8203

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 1394
  • Gracias recibidas 2051
No no no no..... la marca esta fuera de discucion, la calidad........ si fuesen tan buenos no estarian reparando bombas chinas. asi que si la maquina no llega a lo que dicen, la calidad sí deja mucho que discutir.
Lopez Sebastian
Frigonet3.0

Para obrar,el que dá debe olvidar pronto, y el que recibe, nunca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de vacío. 7 años 3 meses ago #8205

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
Este defecto es de ahora.
Cada vez que hago un vacío uso el vacuómetro para controlar y siempre bajé la marca de 500 micrones.
No sé a cuanto llega porque el fondo de la escala del vacuómetro del testo es de micrones. De ahí salta a 0, con lo que quiere decir que estoy por debajo de 500 pero no sé qué tanto. Y me importa demasiado. La dejo en 0 unos 20 minutos para el vacío final y listo. Es mucho más de lo que comúnmente se hace.
Pero ahora no baja de 12,000, como dije, pero es desde este último vacío para acá.
Hace rato que "anda rara", pero hasta ahora siempre llegaba al vacío.

Por otro lado es cierto lo que dice Sebastian.
La mía y las que vienen ahora son made in China. Ya no son fabricadas en la Argentina.
Cuando la compré, lo hice porque supuse que era lo mejorcito que se conseguía, pedro ya estoy dudando...

Estoy por comprar otra, para que no me pase esto de nuevo, de quedar parado por falta de bomba, ya que acá el verano es muy corto, apenas 40 días, y no me puedo dar el lujo de perder 7 por un desperfecto de bomba. Así que ésto me decidió a arreglar esta, pero además comprar otra de 140 lts/min también. Pensaba en otra Dosivac, pero ahora dudo.

Acá en Uruguay se consigue Dosivac (China), Robinel (China) y Value (Coreana)
Qué me aconsejan ?

Gracias...
Última Edición: 7 años 3 meses ago por airefrio2009.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de vacío. 7 años 3 meses ago #8215

  • gerardobkcc
  • Avatar de gerardobkcc
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Es lo que hay!!!!!!!
  • Mensajes: 2466
  • Gracias recibidas 3390
Comprate una de cada una!!!!!!!!!! Amarrete!!!!!!!!! :angry: :angry:

Y tirá ese testo que no te esta marcando como corresponde!!!


:P :P :P :P :P :P :P :P :P
Pero la amistad real no es aquella donde jamás hay un roce o una discusión, sino aquella donde todas pueden ser superadas...
Julio Rosas (1964-2015)
Última Edición: 7 años 3 meses ago por gerardobkcc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: airefrio2009

Bomba de vacío. 7 años 3 meses ago #8222

  • themomiar
  • Avatar de themomiar
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 1612
  • Gracias recibidas 2553
Mirá...
Si no llega al vacío que corresponde, se soluciona regalándome el testo.
Con respecto a las bombas, yo elegiría la Robinair


Siempre y cuando, el que te la vende te consiga los repuestos. De lo contrario, me sigo quedando con la dosivac.
Si un usuario solucionó tu problema, es justo que des las gracias.
Se amable y agradecido con tus compañeros del foro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: airefrio2009

Bomba de vacío. 7 años 3 meses ago #8225

  • pablomitico
  • Avatar de pablomitico
  • Offline
  • Nuevo
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 2
Te recomiendo la Value (Coreana)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: airefrio2009

Bomba de vacío. 7 años 3 meses ago #8227

  • gerardobkcc
  • Avatar de gerardobkcc
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Es lo que hay!!!!!!!
  • Mensajes: 2466
  • Gracias recibidas 3390
Yo tengo una Value y funciona muy bien... :) :) :)
Pero la amistad real no es aquella donde jamás hay un roce o una discusión, sino aquella donde todas pueden ser superadas...
Julio Rosas (1964-2015)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: airefrio2009

Bomba de vacío. 7 años 3 meses ago #8231

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
Tu consejo no cuenta.
En vez de aceite esa bomba lleva Fernet :sick:

:lol: :silly: :lol: :silly: :lol: :silly: :P :P :P
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de vacío. 7 años 3 meses ago #8232

  • gerardobkcc
  • Avatar de gerardobkcc
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Es lo que hay!!!!!!!
  • Mensajes: 2466
  • Gracias recibidas 3390
airefrio2009 escribió:
Tu consejo no cuenta.
En vez de aceite esa bomba lleva Fernet :sick:

:lol: :silly: :lol: :silly: :lol: :silly: :P :P :P

Pero fucniona bien!!!! ;) ;) ;) ;) ;)

Además un fernet con coca es más barato que un litro de aceite para bomba de vacio!!!!

:P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
Pero la amistad real no es aquella donde jamás hay un roce o una discusión, sino aquella donde todas pueden ser superadas...
Julio Rosas (1964-2015)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de vacío. 7 años 3 meses ago #8276

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
Bueno, me llamaron del representante de Dosivac en Uruguay donde mandé mi bomba y al desarmar se encontraron el módulo de bombeo rayado, por lo que procedieron a cambiarlo y se acabó el problema.
También me cambiaron la canilla, o´rrines, juntas y todo aquello que pudiera dar preoblemas en el futuro.

El chiste no me salió nada barato. Para que tengan una idea, me costó el 50% de lo que vale la bomba nueva.

Me mandaron el módulo que sacaron, porque me dijeron que es posible que se pueda rectificar. Veremos cuando me llegue y lo lleve al tornero, a ver que opina.

Y como tras cuernos, palos, me compré otra DVR 140 para que no me vuelva a pasar esto de quedar parado 1 semana por no tener bomba. Esto pasó ahora que hay muy poco trabajo, pero si me pasa en Enero, me dá un ataque de caspa !!!

Y para finalizar, 2 cosas:
1) Me llama de sobremanera la atención que con tan poco tiempo de uso (menos de 4 años que tampoco han sido de 24 horas diarias de marcha) aparezca una falla en el módulo de bombeo de "rayado" por la humedad.
Y me resulta extraño porque es una bomba de buena calidad y cuidada con cambios frecuentes de aceite y de no aspirar humedad.
2) A quienes tengan Dosivac (o cualquier otra), les aconsejo que si no tienen vacuómetro digital, consigan uno aunque sea prestado y prueben el nivel de vacío, ya que quizá les parezca que funciona bien, pero al no medir, no se dan cuenta que no llega al vacío necesario.
A veces, tener herramientas de precisión te enloquece. O por lo menos te deja con el bichito de la duda picando...muejejeje
Última Edición: 7 años 3 meses ago por airefrio2009.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de vacío. 7 años 3 meses ago #8277

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 4209
  • Gracias recibidas 3904
que raro que no te hayan entregado el modulo junto con la bomba... :S
El administrador ha desactivado la escritura pública.