Que le pasó al R404A ??? 1 año 1 semana ago #30706

  • Ayrton
  • Avatar de Ayrton
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 2019
La siguiente en una foto de la tabla PT que viene en las nuevas garrafas de 404A de Chemours, ex Dupont.
Coincide con la tabla pt que se publica en todos lados, hasta los 80 Psig aproximadamente.
Ahora bien, supongamos que quiero medir el subenfriamiento de un condensador que trabaja a 250 Psig, según la tabla que aparece en todos lados, la temperatura correspondiente es de 40 ºC.
Pero según la tabla que trae la caja ... 50 ºC ...
Siendo que el glide del 404A es de 0,7 ºC, no viene por ahí la cosa... No entiendo que está pasando ...


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

subir fotos gratis
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Que le pasó al R404A ??? 1 año 1 semana ago #30707

  • pepelui
  • Avatar de pepelui
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 798
  • Gracias recibidas 1421
Ayrton, según la tabla que figura en la caja, con 250 PSI tenés 104 °F, que corresponde a 40 °C
NUNCA DEJES DE APRENDER.
LA VIDA NUNCA TE DEJARÁ DE ENSEÑAR
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, martinie, alejoselin

Que le pasó al R404A ??? 1 año 1 semana ago #30708

  • pepelui
  • Avatar de pepelui
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 798
  • Gracias recibidas 1421
Tu confusión, es que está en la misma línea donde te marca 2200 kPa, que corresponde a 319 psi, y ahí sí son 50 °C
NUNCA DEJES DE APRENDER.
LA VIDA NUNCA TE DEJARÁ DE ENSEÑAR
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, martinie, Ayrton, maruhiga, hhsalas

Que le pasó al R404A ??? 1 año 1 semana ago #30709

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 3744
  • Gracias recibidas 3612
ah, mira!, jaja, claro, 250 psig son 1723kpa, no suelo usar esa tabla por eso safe.... la linea amarilla actúa de separador para que se interprete que un dato no es correlativo al otro lado... bien pepe!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Ayrton, pepelui

Que le pasó al R404A ??? 1 año 1 semana ago #30712

  • Ayrton
  • Avatar de Ayrton
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 2019
AH BUENO, hicieron 2 tablas distintas entonces, acostumbrado a ver todo en un linea ...
Muchas gracias !!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Que le pasó al R404A ??? 1 año 1 semana ago #30718

  • gabriel.bernard
  • Avatar de gabriel.bernard
  • Offline
  • Frigonero Asiduo
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 26
Ups.... :(
Gabriel Bernard
El administrador ha desactivado la escritura pública.