Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: consulta por capilar

consulta por capilar 3 semanas 3 días ago #33655

  • Floculo
  • Avatar de Floculo
  • Offline
  • frigonero
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 42
Como están señores, buenas tardes, necesito de su ayuda, tengo una duda con este capilar con respecto a su diámetro interior y a su longitud, es una heladera Patrick modelo HPK 35 CD B01 de 264 litros, la cual tiene instalado un motor Tecumseh THC1365YS con refrigerante 134a, mi duda es puede ser que de longitud sea de 2.40 mts y su diámetro interior 0.7 mm el capilar correcto ?

Desde ya muchas gracias...
Última Edición: 3 semanas 3 días ago por Floculo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta por capilar 3 semanas 7 horas ago #33668

  • ivan2451
  • Avatar de ivan2451
  • Offline
  • Frigonero Senior
  • Mensajes: 120
  • Gracias recibidas 60
En 0.8 puede ser 2.40
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Floculo

consulta por capilar 3 semanas 5 horas ago #33669

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Online
  • Administrador
  • Mensajes: 3905
  • Gracias recibidas 3714
en 0,7 da 1,30mts, el dato de ivan2451 coincide aproximadamente con el que yo calcule, solo que seria de 2,54mts aprox

ambos en -25º y la potencia frigorífica 640 btu/h

ahora, según el programa de tecumseh el capilar para 47º de ambiente puede ser de 0.028" que es un poquito mas grande que 0,7, (0,7112 exactamente), y ahí da 2,31 mts

entre capillary tube y el programa de selección siempre hay diferencias, en mi caso tiene preferencia el capillary, que no funciona en todos los casos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: luispila, ivan2451, Floculo
Moderadores: Ayrton, pepelui