Hola muchachos estoy con un nuevo problema me trajeron una heladera patrick hpk 450 t que en la etiqueta dice funcionar con refrigerante r134 pero se ve que le han cambiado el compresor por un EMBRACO 1/4-FFU70AK-FF8.5BKW--180f blend.
la trajeron porque enfriaba el freezer pero no la placa de la parte de abajo coloque el manometro y tenia 20 psi de presion la puse en marcha y se iba a vacio -20. presurise con nitrogeno 4 dias y no perdio presion desarme limpie el circuito cambie filtro probe nuevamente con nitrogeno 2 dias perfecto realice el vacio pero cuando voy a cargar con gas 134 me doy cuenta que el compresor no es para 134 se me quemaron los papeles.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

heladera patrick r134 con compresor cambiado r12 2 meses 2 semanas ago #32104

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 3700
  • Gracias recibidas 3583
cargas algún blend, (mp39, mo49plus), y observas como se comporta, eso te va a decir como esta funcionando la maquina, y si no funciona dentro de lo que se espera... perderás tiempo y refrigerante... ojo que los dos nombrados no tienen porque comportarse igual en el mismo circuito...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: luispila, angel29, pepelui

heladera patrick r134 con compresor cambiado r12 2 meses 2 semanas ago #32105

  • angel29
  • Avatar de angel29
  • Offline
  • Frigonero Asiduo
  • Mensajes: 94
  • Gracias recibidas 19
Bueno ya cargue con mp39 ahora a esperar que complete el evaporador y ver que pasa
Última Edición: 2 meses 2 semanas ago por angel29.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

heladera patrick r134 con compresor cambiado r12 2 meses 2 semanas ago #32114

  • angel29
  • Avatar de angel29
  • Offline
  • Frigonero Asiduo
  • Mensajes: 94
  • Gracias recibidas 19
Quedo funcionando con 1psi en baja y unos minutos antes de cortar por termostato se congela el retorno
El administrador ha desactivado la escritura pública.

heladera patrick r134 con compresor cambiado r12 2 meses 1 semana ago #32119

  • angel29
  • Avatar de angel29
  • Offline
  • Frigonero Asiduo
  • Mensajes: 94
  • Gracias recibidas 19
Enfria muy bien pero admito que esa no es la presion que deberia tener talvez en el cambio anterior de motor le acortaron el capilar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

heladera patrick r134 con compresor cambiado r12 2 meses 1 semana ago #32120

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 3700
  • Gracias recibidas 3583
si le acortaron el capilar la presión tiende a subir
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: angel29

heladera patrick r134 con compresor cambiado r12 2 meses 1 semana ago #32121

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • Offline
  • Frigonero Premium
  • Mensajes: 381
  • Gracias recibidas 326
siempre se puede uno equivocar, pero, si lo que has puesto es cierto y a maquina parada tenias 20 psi de presion,la pusiste en marcha y se fue a presion negativa,y te enfriaba el congelador ,y no el refrigerador ,tiene todos los sintomas de falta de gas y si le falta gas podria ser que tenga un agujero en el circuito,el problema de si es para 134 o no no es demasiado problema .....la fuga de gas ,si, que es un problema......yo,le comunicaria al cliente el problema y que el decida como quiere morir.
las horas de vuelo son importantisimas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: gerardobkcc, angel29

heladera patrick r134 con compresor cambiado r12 2 meses 1 semana ago #32122

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 3700
  • Gracias recibidas 3583
también puede ser semi obstruccion de capilar/filtro, es 134a... y ya sabemos como se comporta, si no modificaron el capilar en la reparación del cambio de motor entonces ahí hay un problema, por otro lado, porque se cambio el compresor original?, porque presento una falla, la falla original se corrigió?, demasiados interrogantes, capilar nuevo calculado y testeado y ya por ese punto habría que ver que acontece... los 20 PSI pueden haber sido tomados cuando la heladera estaba fria en su interior, mas capilar semi, mas frio ambiente, mas carga de gas en condiciones de alta temperatura ambiente (35/40º), pueden derivar en esa baja presión... es complejo guiarse solo por la presión de gas..
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: angel29

heladera patrick r134 con compresor cambiado r12 2 meses 1 semana ago #32123

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • Offline
  • Frigonero Premium
  • Mensajes: 381
  • Gracias recibidas 326
Todo podria ser ,el problema para nosotros es que no podremos hacer el seguimiento de la averia ,y si la perdida de gas como sugiero yo es pequeña tardara un poquito en volver a manifestarse ,si se para el compresor varios dias y se pone otra vez en marcha ,sabremos posiblemente si es fuga de gas o no
las horas de vuelo son importantisimas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, angel29

heladera patrick r134 con compresor cambiado r12 2 meses 1 semana ago #32124

  • carlos alterini
  • Avatar de carlos alterini
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 1247
  • Gracias recibidas 1169
De experiencias parecidas, me parece que la mezcla de aceites que se produce, entre el que hay en el circuito originalmente (poe) y el que tiene el nuevo compresor(alkyb.), se forma una especie de gel que tapa el capilar.