Uso del megger para medir aislacion de motores 2 años 4 meses ago #25703

  • jaimsuar
  • Avatar de jaimsuar
  • Offline
  • Nuevo
  • Mensajes: 1
Tengo un megger nuevo de manivela, ZC25-4. Cuando mido la aislacion de las bobinas de un motor monofasico de 220 V, fase a tierra y fase a fase, la aguja del dial no se mueve, aunque el equipo genera voltaje (aprox 1500V pico) y pasa corriente (0.041 A. ¿Como debo hacer para obtener lecturas confiables, directas con este megger?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Uso del megger para medir aislacion de motores 2 años 4 meses ago #25711

  • charrua
  • Avatar de charrua
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 458
  • Gracias recibidas 274
charrua leer el reglamento, no es escusa que ud sea nuevo para no leerlo, no se puede responder a los usuarios que no se han presentado
Última Edición: 2 años 4 meses ago por madi_maggio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Uso del megger para medir aislacion de motores 2 años 4 meses ago #25714

  • pepelui
  • Avatar de pepelui
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 799
  • Gracias recibidas 1424
Amigo charrua, espera que el usuario jaimsuar sea aceptado en el foro, para responder. Son normas de Frigonet 3.0
NUNCA DEJES DE APRENDER.
LA VIDA NUNCA TE DEJARÁ DE ENSEÑAR
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio

Uso del megger para medir aislacion de motores 2 años 4 meses ago #25721

  • charrua
  • Avatar de charrua
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 458
  • Gracias recibidas 274
pepelui, tenes razon,no preste atencion que era nuevo. Pido disculpas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio

Uso del megger para medir aislacion de motores 2 años 4 meses ago #25732

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Online
  • Administrador
  • Mensajes: 3748
  • Gracias recibidas 3614
Buenas noches jaimsuar

Por reglamento del sitio es obligatorio presentarse en el foro antes de ayudar o consultar en el mismo.

Esto se debe hacer en el subforo "me presento", donde deberás armar un tema nuevo, contándonos:

1) Hace cuanto que te dedicas a la refrigeración y si lo haces a tiempo completo o lo compartís con otro oficio.
2) Donde aprendiste, si fue en algún curso, que curso fue, cual establecimiento lo dictó.
3) Con qué herramientas específicas para refrigeración contás
4) Cual es tu punto fuerte y tu punto débil en nuestro trabajo.
5) Si tenes taller propio o trabajás a domicilio.
6) Si tenés conocimientos sobre electricidad y/o electrónica (idem punto 2)

Y luego como opcional, todo lo que quieras agregar será bienvenido.

LOS PUNTOS DEL 1 AL 6 DEBEN SER EXPUESTOS EN LA PRESENTACION, SI ALGUNO FALTA NO SERA CONSIDERADA COMPLETA Y NO SE TE HABILITARA A PARTICIPAR ACTIVAMENTE DEL FORO (escribir en él).
Por último, revisar que el perfil se encuentre completo, en su caso esta incompleto, (se accede haciendo click en tu usuario) y con datos reales (SIN direcciones exactas ni teléfonos de contacto)

Muchas gracias por la paciencia !!

El nuevo tema, se debe crear en el siguiente link y de ser posible, incluir tu nombre de usuario en el encabezado:

www.frigonet.com.ar/index.php/foro/me-presento

Una vez que te hayas presentado, un moderador te dará la bienvenida y podrás participar activamente del foro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.