TEMA: localización de fugas de refrigerante

localización de fugas de refrigerante 5 años 9 meses ago #3548

  • refrigerologo
  • Avatar de refrigerologo
  • Offline
  • Nuevo
  • Mensajes: 6
Buenas noches a todos.
Traté de encontrar a través del buscador algún comentario con respecto a este tema, pero no lo hallé. Aquì les va mi pregunta.
Resulta que me han contratado para verificar si un sistema de tuberías de refrigeración està totalmente hermético. Son varios juegos de tubos bastante gruesos (cañerías de cobre 2.5 y 3 pulgadas, de acuerdo a lo indicado en el aislamiento tipo Armaflex). Los tiros también son largos: hasta 40 metros. En el pasado, he realizado este trabajo en sistemas mucho pas pequeños, utilizando para ello nitrógeno. Pero en un sistema de tanto volumen. ¿ se podrá utilizar aire comprimido en vez de nitrógeno?. Existe en el lugar de la instalación un sistema de aire comprimido para utilizarse en maquinarias neumáticas. El aire comprimido pasa primero por un sistema de secado y filtrado, por lo que asumo que está seco y limpio. Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

localización de fugas de refrigerante 5 años 9 meses ago #3549

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • Offline
  • Frigonero Asiduo
  • Mensajes: 82
  • Gracias recibidas 152
Buenos días: Estimado compañero, Vd. le puede introducir lo que quiera con la consiguiente razón que después se lo tiene que extraer. Si el aire es de una calidad buena, siempre seco por el método de extracción de humedad por medio de un equipo de frío, y este bombeado por medio de un compresor de membrana, para no impulsar aceite en la tubería, se puede realizar. Y después de todas las comprobaciones le puede pasar por medio de una maquina de pistón seco una botella de refrigerante, a cada tubería. De esa manera el sistema está liberado de humedad y de suciedades. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

localización de fugas de refrigerante 5 años 9 meses ago #3562

  • Ayrton
  • Avatar de Ayrton
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 2020
Tenes varias contras, una es la humedad que metes al sistema, otra es el aceite del aire, si bien el aire es secado, algo siempre pasa, luego el tema de la variacion de presion del aire dependiente en alto grado de la temperatura, el tema de que no vas a poder subir de 150 Psig seguramente, en fin, por algo se hace con nitrogeno ....
Y por ultimo, si la gente que te contrato sabe algo de refrigeracion, en cuanto vean que no presurizas con nitrogeno no creo que les guste mucho ..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

localización de fugas de refrigerante 5 años 9 meses ago #3568

  • sebap
  • Avatar de sebap
  • Offline
  • Frigonero Premium
  • Mensajes: 338
  • Gracias recibidas 152
aire ?? mmm te vas a meter en problemas.
si tienen canerias de esas dimenciones y de tanta tirada asumimos que son equipos grandes por lo tanto me imagino que no esta instalado en un kiosquito si no en una empresa. con un tuvo de 11 mts de nitrogeno tenes nitrogeno para hacer dulce y no sale caro ! para que renegar ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

localización de fugas de refrigerante 5 años 9 meses ago #3569

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 1388
  • Gracias recibidas 2031
de que no va a poder subir de 150 psi, disculpen señores, pero eso solo depende del compresor. tengo un compresor roz, el cual llega bien a los 30 kg/cm2, el unico tema es el agua, si el aire se seca, no hay problema alguno, el tema es ¿se tiene todo para tal fin? debido a que calculo que no, preferiría que se haga con nitrogeno.
Lopez Sebastian
Frigonet3.0

Para obrar,el que dá debe olvidar pronto, y el que recibe, nunca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

localización de fugas de refrigerante 5 años 9 meses ago #3571

  • Ayrton
  • Avatar de Ayrton
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 2020
Cierto que desconozco la capacidad del compresor, hablo de algo standard, que es lo mas probable que se encuentre...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

localización de fugas de refrigerante 5 años 9 meses ago #3581

  • macosg
  • Avatar de macosg
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 877
  • Gracias recibidas 1463
En mi humilde opinion yo trabaje 8 años en una empresa de clasificacion de mani, estaba en la parte de mantenimiento, tenian en ese entonces 3 compresores a tornillo de aire marca suliar coneuipo secador de la misma marca , este compresor contaba con un filtro desecante , trampa de agua y el equipo secador con microfiltros de particulas y trampas pequeñas en la base la presion de trabajo aproximadamente 200psi , bueno no obstante con toda esta tecnologia , cada tanto habia que purgar las cañerias , si bien era cada 3 o cuato meses agua pasaba casi nada pero ................ salu2
Quien apura su vida , apura tambien su muerte
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: gerardobkcc, maruhiga

localización de fugas de refrigerante 5 años 9 meses ago #3606

  • maruhiga
  • Avatar de maruhiga
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 550
  • Gracias recibidas 613
por lo que decis pareceria una instalacion nueva que queres probar estanqueidad , con esas cañeria vas a necesitar un par de tubos grandes , no se justifica probar con otra cosa por el costo de la instalacion
El administrador ha desactivado la escritura pública.

localización de fugas de refrigerante 5 años 9 meses ago #3616

  • javier_pehuajo
  • Avatar de javier_pehuajo
  • Offline
  • Frigonero Premium
  • Mensajes: 293
  • Gracias recibidas 402
Seba, 30 kg/cm2 ?????? :ohmy: :ohmy: mmmmmmmmm. Pregunta : ¿ para que lo usabas ?.
Siguiendo con el tema. El circuito que vas a presurizar es muy grande y costoso, asi que no veo motivo para no hacer las cosas bien. Va nitrogeno seco sin dudar.La macana es que al ser tan grande el circuito, siempre te van a quedad dudas ya que donde baje un poquito, te vas a volver loco buscando y a parte, te van a crusificar si al tiempo de funcionamiento le tenes que agregar refrigerante. Lol unico que le podes garantizar es que si tiene alguna fuga, esta no es muy grande.
( Adhiero a tus palabras hermano )Pero la amistad real no es aquella donde jamás hay un roce o una discusión, sino aquella donde todas pueden ser superadas...
Julio Rosas (1964-2015)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

localización de fugas de refrigerante 5 años 9 meses ago #3617

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 1388
  • Gracias recibidas 2031
controlar fuga en equipamiento de amoniaco, obvio, el amoniaco no tiene tanto lio como el freon con el temita humedad, utilizava una unidad secadora a 2 o 4 ºc y otra a -10ºc. de todas formas, es poquito lo que pasa de humedad, para mi punto de vista, lo correcto es utilizar nitro. mas de todo por tener molecula chica, que en si, siempre ecuetra algun recoveco para salir.
Lopez Sebastian
Frigonet3.0

Para obrar,el que dá debe olvidar pronto, y el que recibe, nunca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

localización de fugas de refrigerante 5 años 9 meses ago #3618

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
Yo no usaría otra cosa que no fuera Nitrógeno seco.

Por otro lado, ya en marcha y mirando el mantenimiento preventivo, yo invertiría en marcador fluorescente y pasaría la UV 1 par de veces al mes durante un par de meses para asegurarme de que todo funciona correctamente. Pasado el tiempo razonable, en una instalación tan grande no se puede dar garantía de por vida.

Lo que no mencionaste fue el refrigerante.
Si es Amoníaco, no estoy seguro si el marcador funciona. Supongo qu sí, porque éste reacciona con el aceite del MC, no con el refrigerante, pero no estoy seguro si se pued usar con amoníaco.

Tampoco mencionaste la carga total del sistema (en Kgrs de refrigrante), para saber si es viable la aplicación del marcador, o se necesitaría tanta cantidad que no lo haría posible (económicamente hablando, quiero decir)

Los que te pueden dar el dato seguro son SEBA o GERARDO DANIEL.

Un saludo desde Uruguay !
Última Edición: 5 años 9 meses ago por airefrio2009.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

localización de fugas de refrigerante 5 años 9 meses ago #3622

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 3928
  • Gracias recibidas 3726
para amoniaco.... la mechita.... usssssssss pusssfff :evil: :whistle:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

localización de fugas de refrigerante 5 años 9 meses ago #3631

  • refrigerologo
  • Avatar de refrigerologo
  • Offline
  • Nuevo
  • Mensajes: 6
Buenas noches a todos y muchas gracias por semejante caudal de respuestas. Olvidé mencionar que el sistema trabajará con R404A. Tratando de resumir sus recomendaciones, tendríamos lo siguiente:
1. Usar preferiblemente nitrógeno, a menos que el sistema de suministro de aire comprimido asegure una deshidratación y purificación extrema del aire presurizado y a no menos de 10 a 15 kg/cm2. De usar el aire, limpiar posteriormente las cañerías con refrigerante.
2. Presurizar el sistema con una mezcla de nitrógeno y refrigerante R404A para poder utilizar un detector electrónico en las juntas. Presión de prueba: 10 - 15 Kg/cm2
3. Dejar la mezcla por algún tiempo (24 horas?) para verificar hermeticidad de las cañerías.
3. Calcular la carga total de refrigerante para estimar la dosificación de un marcador UV, de modo que se pueda monitorear el funcionamiento posterior al arranque.
Olvidé algo?
Saludos!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

localización de fugas de refrigerante 5 años 9 meses ago #3634

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 1388
  • Gracias recibidas 2031
en tu caso, rotundamente no el aire, y a estas alturas ya deberías saber el porque.
los caños que estan aislados no se pueden probar con detector electronico debido a los componentes de fabricación del aislador.
otro metodo es por exudacion, aceite y talco.
Lopez Sebastian
Frigonet3.0

Para obrar,el que dá debe olvidar pronto, y el que recibe, nunca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio

localización de fugas de refrigerante 5 años 9 meses ago #3649

  • maruhiga
  • Avatar de maruhiga
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 550
  • Gracias recibidas 613
que es eso de exudacion y talco ? ,¿ el axe ,no sirve ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: airefrio2009, macosg