Buenas tardes compañeros.
Llevo ya dos días buscando un reemplazo idéntico para un compresor semihermético Copeland 9RC1-101A-TFC. Este compresor es el líder en una bancada de tres compresores en paralelo, instalados en un rack de supermercado de media temperatura. Tiene un pistón quebrado. En caso de no encontrar el compresor igual, me han cotizado un compresor Copeland tipo scroll ZR12M3E-TWC, que presenta capacidad frigorífica muy similar y las mismas características eléctricas.Me advierten que tendría que adquirir adicionalmente un regulador/visor de aceite especial para poder acoplar el scroll a la línea igualadora de aceite del rack.
Es posible reemplazar un semihermético con un scroll? Un colega me indicó una vez que la eficiencia volumétrica del scroll es muy superior, por lo tanto el caudal de refrigerante manejado es mucho mayor. Causará esto un desbalance en el funcionamiento de los otros semiherméticos? Saludos y gracias!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

reemplazo de semihermético con scroll en sistema paralelo 1 mes 2 semanas ago #34558

  • charrua
  • Avatar de charrua
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 498
  • Gracias recibidas 332
Si comparamos la gráfica de un scroll con un semi hermetico no tiene nada que ver más todos los problemas que tendrás para adaptarlo al sistema de ecualizacion , te aconsejo mandarlo a reparar sino conseguís el mismo o similar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tecnicazo

reemplazo de semihermético con scroll en sistema paralelo 1 mes 2 semanas ago #34559

  • tecnicazo
  • Avatar de tecnicazo
  • Offline
  • Nuevo
  • Mensajes: 26
  • Gracias recibidas 1
Gracias Charrua por el consejo.
El dueño del mercado está un poco desesperado porque se ha subido la temperatura de los muebles refrigerados. Tal parece que ese compresor que se dañó era el que más aportaba del trío.Ya he cotizado la reparación y tomará no menos de una semana. Tal como usted dice, no creo que haya una razón técnica para no poder realizar un cambio de semi a scroll. Yo he reemplazado compresores reciprocantes por modelos scroll (pero de mucha menor capacidad, no en sistemas paralelos) y no he observado problemas en cuanto a capacidad frigorífica. Por eso es que he considerado la opción de usar el scroll disponible.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

reemplazo de semihermético con scroll en sistema paralelo 1 mes 2 semanas ago #34560

  • alejoselin
  • Avatar de alejoselin
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 319
Buenas. No se realmente como cambiaría la gráfica entre un scroll y un recíprocamente, la verdad que he trabajado muy poco con scroll. Entiendo que charrúa recomienda que no uses scroll.

Ahora pregunto: más allá de la incomodidad de la reforma por el aceite, un compresor sin importar si es rotativo, scroll, tornillo o a pistón; si rinde X cantidad de kcal/hora cuál sería la diferencia con otro que rinde las mismas calorías? El consumo eléctrico, pero no me parece excluyente para descargarlo. No se cual sería la diferencia y desde ya que es más una consulta que una afirmación lo mío.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, tecnicazo

reemplazo de semihermético con scroll en sistema paralelo 1 mes 2 semanas ago #34562

  • gerardodanielperez
  • Avatar de gerardodanielperez
  • Offline
  • Usuario Calificado
  • Mensajes: 1128
  • Gracias recibidas 3162
los compresore scroll o los de tornillo no tienen practicamente espacios nosivos , entonces desplazan menos por revoluvion, como ejemploun compresor que desplaza 20 Mt3 hora con pistones a mayor relacion de compreson baja la eficiencia volumetrica en los scroll equivalentes en potencia frigorifica lo preparan para desplazar 14/15 Mt3 hora y rinde practicamente lo mismo esto es un ejemplo para que se entienda el porque
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, Ayrton, maruhiga, alejoselin, charrua, tecnicazo

reemplazo de semihermético con scroll en sistema paralelo 1 mes 2 semanas ago #34563

  • gerardodanielperez
  • Avatar de gerardodanielperez
  • Offline
  • Usuario Calificado
  • Mensajes: 1128
  • Gracias recibidas 3162
en este caso no recomiendo mezclar , si fuera un equipo individual no habria problemas en adaptar
el scroll correspondiente
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, alejoselin, tecnicazo

reemplazo de semihermético con scroll en sistema paralelo 1 mes 2 semanas ago #34564

  • alejoselin
  • Avatar de alejoselin
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 319
A ver si entendí: los scroll o tornillo tienen mejor eficiencia mecánica y entonces logran las mismas calorías que uno a pistón pero desplazando menor volumen?

Y en ese caso cual sería el inconveniente en meter un scroll en este rack? Cuál sería el problema en tener menor volumen total desplazado por el rack? El retorno de aceite?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tecnicazo

reemplazo de semihermético con scroll en sistema paralelo 1 mes 2 semanas ago #34565

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • Offline
  • Frigonero Premium
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 475
El Control de Nivel de Aceite, Como es?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tecnicazo

reemplazo de semihermético con scroll en sistema paralelo 1 mes 2 semanas ago #34566

  • charrua
  • Avatar de charrua
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 498
  • Gracias recibidas 332
gerardodanielperez escribió:
en este caso no recomiendo mezclar , si fuera un equipo individual no habria problemas en adaptar
el scroll correspondiente

Gracias Gerardo estaba esperando tu aporte el cual no está errado.Una condensadora unitaria se puede instalar cualquier compresor , en un Rack o bancada de compresores no es lo mismo.
Como tampoco es lo mismo en un Rack instalar compresores de diferentes potencias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tecnicazo

reemplazo de semihermético con scroll en sistema paralelo 1 mes 2 semanas ago #34569

  • gerardodanielperez
  • Avatar de gerardodanielperez
  • Offline
  • Usuario Calificado
  • Mensajes: 1128
  • Gracias recibidas 3162
en compresores en paralelo siempre recomiendo tubos de ecualizacion de aceite entre todos los carters
se vuelve complicado hacerlo con compresores de distintas marcas y se agrava cuando se quiere mezclar compresores de distintos tipos
estoy en desacuerdo con la mayoria de los ensambladores de centrales casi nadie pone ecualizadores de carters y se confian solo en el control de nivel en el lubricante , en caso de fallar el calefactor
seguramente va a migrar refrigerante al carter del compresor que permanezca mas tiempo detenido y cuando este se pone en marcha se produce el golpe de liquido
concluyendo , como seguridad lo mejor es tener unidos por un tubo todos los carters para que se ecualisen sus niveles de lubricante
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: themomiar, madi_maggio, maruhiga, pepelui, charrua, tecnicazo

reemplazo de semihermético con scroll en sistema paralelo 1 mes 2 semanas ago #34570

  • charrua
  • Avatar de charrua
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 498
  • Gracias recibidas 332
Exactamente uniendo todos los carteres con tubo de ecualizacion , Armando un buen colector de aspiración bien nivelado , y por último haciendo una buena caída hacia la sala de máquinas se gestiona mejor el aceite y te evitas , separador de aceite , depósito y valvula reguladora de presión de aceite.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tecnicazo

reemplazo de semihermético con scroll en sistema paralelo 1 mes 5 días ago #34577

  • tecnicazo
  • Avatar de tecnicazo
  • Offline
  • Nuevo
  • Mensajes: 26
  • Gracias recibidas 1
Buenas noches a todos.
Solo para informarles que el propietario del equipo rack decidió no reactivar el compresor semihermético dañado. Pronto realizarán la instalación de puertas de vidrio para todos los muebles, y la compañía instaladora llevó a cabo un estudio energético que prevee una reducción en la capacidad requerida del rack mayor del 30%.
Si les comentó que encontré un manual en inglés de la compañía Hussmann, donde se aprueba la posibilidad de combinar scrolls y reciprocantes en un mismo rack.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

reemplazo de semihermético con scroll en sistema paralelo 4 semanas 1 día ago #34595

  • gerardodanielperez
  • Avatar de gerardodanielperez
  • Offline
  • Usuario Calificado
  • Mensajes: 1128
  • Gracias recibidas 3162
esa compañia tiene un departamento dee desarrollo para hacer todas pruebas , cosa que no tenemos los tecnicos en general , para hacerlo se dibuja en papel y luego puede llevar dos años definir los detalles para que funcione satisfactoriamente , to con 59 años de refrigeracion y mas de 72 de edad mwe animaria a hacer las pruebas con poco margen de error pero no puedo recomendar hacerlo a personas que todavia a mi juicio les falta un recorrido importante por las obras
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, sac@, pepelui, joseregue