TEMA: Mi nuevo papá....pozo de congelados Costan

Mi nuevo papá....pozo de congelados Costan 5 años 10 meses ago #2445

  • marcelo_b
  • Avatar de marcelo_b
  • Offline
  • Frigonero Senior
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 200
Que tal gente, tanto tiempo sin aparecer por acá. Por lo que veo siguen peleandosé como de costunbre, así que se vé que está todo normal.
Al grano: pozo de congelados Costan bastante viejito,de los ciegos, sin vidrios, 2 mts largo, 2 evaporadores estáticos, cada uno a lo largo de cada pared. Originalmente con compresor Sanyo rotativo R22 + inyección para enfriar la bocha. Primera modificación de colega desconocido, colocando una bocha Tecumseh de R22, alternativa, que por supuesto duró un suspiro, Por lo que ví al lavar el circuito el aceite estaba cocinado. Como de costumbre en estas máquinas, paso a R404. En este caso, dado que el pozo necesita de 700 W a -30°C, seleccioné una Embraco Aspera NJ 2212 con 752 W a -30/+40 . Hasta ahí todo bien. Usando DanCap me dá 1.6 mts de capilar de 1.4 mms.
Suponiendo que así fuera ya que todavía me falta cambiar el capilar......Como traslado esas medidas de UN capilar a este pozo donde tengo DOS capilares, uno por cada evaporador ?? . Alguna idea más allá del método de prueba y error ?
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mi nuevo papá....pozo de congelados Costan 5 años 10 meses ago #2446

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 3928
  • Gracias recibidas 3726
umh, dos evaporadores dos capilares, supuestamente son iguales y estan en la misma posición uno de otro, creo, que se podría decir que, (ojo, si son totalmente iguales y están a la misma altura y misma separación de paredes), que se podría decir que cada uno rinde la mitad de la potencia de diseño, entonces, supongo que se podría calcular cada potencia por separado, en realidad se calcula una sola, el otro sale por que es igual, la otra opción es medir cada uno de los originales y constatar que son iguales o no, luego tratar de determinar porque no son iguales, esto es porque no tome la pastillita hoy, después la tomo y veo :S :blink: :lol: :lol:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mi nuevo papá....pozo de congelados Costan 5 años 10 meses ago #2447

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 1388
  • Gracias recibidas 2031
primero, el compresor no te sirve, porque la evaporacion no es a -30, sino a -38 o en el mejor de los casos -36, o en el peor -40.

y lo del capilar, se supone que la potencia esta repartida en los dos evap. asi que calcula el capilar para la potencia de un solo evap.
Lopez Sebastian
Frigonet3.0

Para obrar,el que dá debe olvidar pronto, y el que recibe, nunca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mi nuevo papá....pozo de congelados Costan 5 años 10 meses ago #2449

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 1388
  • Gracias recibidas 2031
vos presisas -30 en el poso? o entendi mal yo
Lopez Sebastian
Frigonet3.0

Para obrar,el que dá debe olvidar pronto, y el que recibe, nunca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mi nuevo papá....pozo de congelados Costan 5 años 10 meses ago #2454

  • gerardobkcc
  • Avatar de gerardobkcc
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Es lo que hay!!!!!!!
  • Mensajes: 2466
  • Gracias recibidas 3387
Hola marcelo_b!!!

Te pido que tengas a bien hacer tu presentación nuevamente ya que con el inconveniente que tuvimos se perdió toda la base de datos y estamos pidiendo que los usuarios, aunque hayan pertenecido ya a Frigonet, la realicen a medida que se van registrando nuevamente.

Desde ya agradezco tu colaboración!!!!!
Pero la amistad real no es aquella donde jamás hay un roce o una discusión, sino aquella donde todas pueden ser superadas...
Julio Rosas (1964-2015)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mi nuevo papá....pozo de congelados Costan 5 años 10 meses ago #2462

  • marcelo_b
  • Avatar de marcelo_b
  • Offline
  • Frigonero Senior
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 200
De acuerdo, ya me presento de nuevo.
La temperatura deseada en el pozo es de -20°C Sebastián.
Madi: tu respuesta es tan obvia que me voy a sentar al rincón por dos horas.Sin hablar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mi nuevo papá....pozo de congelados Costan 5 años 10 meses ago #2465

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 3928
  • Gracias recibidas 3726
perdón, asumí lo mismo que en electricidad o electrónica, a veces no se puede deducir tan fácil que tipo de circuito es, este era fácil.....
un abrazo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mi nuevo papá....pozo de congelados Costan 5 años 10 meses ago #2466

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 1388
  • Gracias recibidas 2031
entos estoy disiendo voludeses.... el compresor su va, y lo del capular, bue pa que aclarar...
Lopez Sebastian
Frigonet3.0

Para obrar,el que dá debe olvidar pronto, y el que recibe, nunca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mi nuevo papá....pozo de congelados Costan 5 años 10 meses ago #2467

  • Diego
  • Avatar de Diego
  • Offline
  • Frigonero Premium
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 396
Hola Marcelo.

Yo he empleado el método de más abajo con heladeras que llevan R134a y donde tuve que cambiar capilar. Dos veces realizé el método y me ha funcionado. De esto se habló en otros foros. Es una práctica poco conocida, pero los que la aplicaron dieron de fé de su funcionamiento. Si lo leemos detenidamente, me parece, creo yo, que sí tiene lógica. Lo único que hay que tener en cuenta es la presión de condensación, evaporación y el refrigerante, que en este caso, dado que es R404, nos dará una presión superior a 175 PSIG. Evidentemente, la presión de descarga la tendremos que calcular de acuerdo a la temperatura del medio de condensación (aclaro para los más novatos)...

Fíjense si les sirve:

Contenido oculto para usuarios invitados. Por favor, inicie su sesión para poder verlo.
"En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe." Eric Hoffer
Última Edición: 5 años 10 meses ago por Diego.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: frigota

Mi nuevo papá....pozo de congelados Costan 5 años 10 meses ago #2471

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • Offline
  • Frigonero Asiduo
  • Mensajes: 82
  • Gracias recibidas 152
Estimado compañero no se si boy bien encaminado pero según mi tabla en R134a, á 50º c., le corresponde 15,50 Bar., ó 250 Psig. Por lo tanto si es una presión a ojo, como ejemplo no tiene más importancia. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mi nuevo papá....pozo de congelados Costan 5 años 10 meses ago #2479

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 3928
  • Gracias recibidas 3726
umh, a ver:

Contenido oculto para usuarios invitados. Por favor, inicie su sesión para poder verlo.

y si, ya se que a gerardo no le gusta la temperatura.... pero bue, acá esta... je

marcelo, me habre equivocado tanto en el calculo?
o que sera lo que pasa
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: maruhiga

Mi nuevo papá....pozo de congelados Costan 5 años 10 meses ago #2481

  • Diego
  • Avatar de Diego
  • Offline
  • Frigonero Premium
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 396
También tengo una vieja tablita yankee con los valores de capilares para sistemas comerciales y aire acondicionado con refrigerante R22, R12 y R502 para compresores con un rango de 1/2 HP hasta 5 HP y 4.000 BTU hasta 8.250 BTU.

En dicha tabla dice:

"Sistemas con más de un tubo capilar: divida la potencia en BTU total del sistema por la cantidad de circuitos o capilares para alcanzar el valor unitario de cada capilar."

Ejemplo: Sistema de 36.000 BTU con tres capilares = 12.000 BTU cada capilar

Espero sirva. Saludos.

P/D: si necesitan la tablita manden MP (está en inglés... el que avisa no traiciona...).
"En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe." Eric Hoffer
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mi nuevo papá....pozo de congelados Costan 5 años 10 meses ago #2483

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 3928
  • Gracias recibidas 3726
un pequeño error... acá lo corregí
Contenido oculto para usuarios invitados. Por favor, inicie su sesión para poder verlo.
con respecto a la potencia necesaria 752 en ves de 700 w
Última Edición: 5 años 10 meses ago por madi_maggio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mi nuevo papá....pozo de congelados Costan 5 años 10 meses ago #2484

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 1388
  • Gracias recibidas 2031
y yo que dije?..... y como es?....y yo que dije?..... y como es?....y yo que dije?..... y como es?....
Lopez Sebastian
Frigonet3.0

Para obrar,el que dá debe olvidar pronto, y el que recibe, nunca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mi nuevo papá....pozo de congelados Costan 5 años 10 meses ago #2486

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 3928
  • Gracias recibidas 3726
ufa, jajajajja :S :whistle: yo no fui (o si?¿)
El administrador ha desactivado la escritura pública.