Buenos días a todos.
Como les comenté antes, tuve la oportunidad de aisitir recientemente a una charla sobre accesorios para sistemas de refrigeración. Se habló también sobre los SEPARADORES DE ACEITE. Estos son unos dispositivos instalados justo después del caño de desacarga del compresor, que tienen como objetivo separar el refrigerante y el aceite, permitiendo que el refrigerante siga su camino hacia el condensador, mientras que el aceite regresa a la succión del compresor. Durante la charla, uno de los asistentes de mayor edad comentó que siempre ha tenido la práctica de añadir una cantidad de aceite a los separadores, justo antes de arrancar el equipo, incluso sí eso implica tener que abrir el sistema deshidratado de fábrica. Según él, la razón es que para poder empezar a retornar aceite al compresor, el separador de aceite tiene que primero haber acumulado una buena cantidad del aceite, y esta demora puede afectar a un compresor. Otro asistente respondió que él nunca ha hecho esto, porque los separadores vienen PRE-CARGADOS de aceite por el fabricante. Otros dijeron que tampoco lo hacen ya, que le añaden al compresor suficiente aceite en el cárter como para depósitar aceite por los caños, condensador, evaporador, acumulador y separador, sin quedarse seco (no dijeron que cantidad usan). El representante de la casa fabricante de accesorios se limitó a decir que CADA FABRICANTE DE EQUIPO tendrá información detallada acerca del procedimeinto correcto de arranque para cada equipo.
En resumen, NO HAY UNA OPINIÓN ACEPTADA POR LA MAYORÍA. Que opinan ustedes?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

añadir o no aceite a los separadores de aceite antes de arrancar en equipo por primera vez 1 semana 3 días ago #33618

  • gerardodanielperez
  • Avatar de gerardodanielperez
  • Offline
  • Usuario Calificado
  • Mensajes: 1057
  • Gracias recibidas 2941
como practica recomendable , y le agrego una cantidad estimada , desconozco fabricante que provea el separador con aceite adentro ,en lo posible no usar separador de aceite si no es estrictamente necesario , yo he armado cientos de centrales frigorificas sin usar separador de aceite , los he hecho
en baja y en media temperatura con diferentes refrigerantes siempre con motocompresores hermeticos alternativos y scroll , esa practica no la he hecho con semihermeticos en centrales paralelos pero me atreveria a hacerlo
en caso de equipos individuales he usado semihermeticos sin separador de aceite
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, maruhiga, camacho d, alejoselin, pepelui

añadir o no aceite a los separadores de aceite antes de arrancar en equipo por primera vez 1 semana 3 días ago #33619

  • pepelui
  • Avatar de pepelui
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 994
  • Gracias recibidas 1616
Gerardo, si es posible, sería bueno que detalles por qué recomendás no usar separador de aceite, si no es estrictamente necesario, y en qué caso, es estrictamente necesario ? Para seguir aprendiendo, vió... :lol:
Gracias.
NUNCA DEJES DE APRENDER.
LA VIDA NUNCA TE DEJARÁ DE ENSEÑAR
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, manusanchpan

añadir o no aceite a los separadores de aceite antes de arrancar en equipo por primera vez 1 semana 2 días ago #33624

  • gabriel.bernard
  • Avatar de gabriel.bernard
  • Offline
  • Frigonero Asiduo
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 36
Por lógica, un separador de aceite tiene un volumen "muerto" que almacenará aceite del sistema y este jamás volverá, por lo tanto, ese volumen no estará en el cárter.
Lo que se deduce de este razonamiento es que hay que ponerle ese volumen al separador de aceite para que quede equilibrado.
Los fabricantes no le colocan aceite por una simple razón.... cual le pondrian? sería una locura...entonces, lo correcto es que el instalador le agregue el aceite correcto que usa sus sistema en particular.
Gabriel Bernard
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, camacho d, alejoselin, manusanchpan

añadir o no aceite a los separadores de aceite antes de arrancar en equipo por primera vez 1 semana 2 días ago #33629

  • gerardodanielperez
  • Avatar de gerardodanielperez
  • Offline
  • Usuario Calificado
  • Mensajes: 1057
  • Gracias recibidas 2941
no lo recomiendo por que no conozco separador de aceite que separe 100 % , en el mejor de los casos separa un 90 % , si la instalacion esta mal hecha tarde o temprano quedara con el aceite en el circuito,
por otro lado el aceite que queda en el separador esta expuesto a calentamientos innecesarios que en caso de existir algun poco de incondensables terminaria calentando en exceso y se carbonizara generando otro problema , como considero innecesario para que vamos a agregar elementos que pueden fallar
entonces lo mejor es diseñar una cañeria adecuada para que el aceite retorne y no corremos otros riezgos en ese caso seguramente va a tener que considerar el aceite que esta circulando por el sistema y agregarselo para que no falte en el o los compresores
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, camacho d, gabriel.bernard, alejoselin, pepelui

añadir o no aceite a los separadores de aceite antes de arrancar en equipo por primera vez 1 semana 2 días ago #33630

  • gerardodanielperez
  • Avatar de gerardodanielperez
  • Offline
  • Usuario Calificado
  • Mensajes: 1057
  • Gracias recibidas 2941
estas opiniones mias estan adecuadas a mi experiencia luego de haber observado que casi nunca se hace el control y mantenimiento preventivo solo nos llaman cuando la maquina no enfria mas
esto ocurre en la mayoria de los casos ,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, Polofrio, alejoselin, pepelui

añadir o no aceite a los separadores de aceite antes de arrancar en equipo por primera vez 1 semana 1 día ago #33631

  • charrua
  • Avatar de charrua
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 485
  • Gracias recibidas 304
Jamás vi un separador de aceite con reserva, es el mecánico el que debe agregarle el aceite de acuerdo a la instalación que usará algunos separadores traen marcado en " onzas" la cantidad de reserva que se deberá agregar.
Por otro lado siempre es mejor no usarlo siempre y cuando se proyecte una instalación con las debidas caídas hacia la unidad condensadora , los aceites minerales son los que más cuesta que retornen al compresor no así los sintéticos poe ya que tienen mejor miscibilidad en todas sus fases con los refrigerantes blend. En centrales de frio de mediano porte no es necesario usarlo siempre y cuando se haga una buena instalación .
Donde es estrictamente necesario usar separador es en las grandes centrales de supermercado , donde se debe usar separador trantando de retener la mayor cantidad de aceite posible en la sala de máquinas , el motivo es muy claro estamos hablando de centrales de 5 a 6 kilómetros de cañería, aún así reteniendo el 90% de aceite en el rack de compresores tenemos un 10% circulando en semejante cantidad de cañería y eso son muchos litros de aceite que deben retornar a la sala de máquinas o rack de varios compresores .
Por lo menos en mi caso personal trabajando con estas centrales siempre se usa separador de aceite centralizado con depósito de aceite o bien un separador por compresor , eso depende de los proyectistas que diseñan estas instalaciones , nosotros como mecánicos instala dores debemos respetar el plano de instalación que ellos nos dan .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, Polofrio

añadir o no aceite a los separadores de aceite antes de arrancar en equipo por primera vez 1 semana 1 día ago #33634

  • gerardodanielperez
  • Avatar de gerardodanielperez
  • Offline
  • Usuario Calificado
  • Mensajes: 1057
  • Gracias recibidas 2941
Charrua , hay muchos " proyectistas " que nunca metieron la mano en una obra , siempre trabajaron en un escritorio , si queres probar alguno pedile la cota de toda la cañeria y alli vas a saber si conoce
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Polofrio, manusanchpan

añadir o no aceite a los separadores de aceite antes de arrancar en equipo por primera vez 1 semana 1 día ago #33635

  • charrua
  • Avatar de charrua
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 485
  • Gracias recibidas 304
gerardodanielperez escribió:
Charrua , hay muchos " proyectistas " que nunca metieron la mano en una obra , siempre trabajaron en un escritorio , si queres probar alguno pedile la cota de toda la cañeria y alli vas a saber si conoce


Comparto lo que decís es así , no saben ni como usar la autogena pero cuando uno es empleado de una empresa te guste o no debes hacer lo que te piden .