Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Compresores DORIN Italianos de R12 R22 R502, con Aceite POE, funcionaran en R404A?

Compresores DORIN Italianos de R12 R22 R502, con Aceite POE, funcionaran en R404A? 4 meses 2 semanas ago #32963

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • Offline
  • Frigonero Premium
  • Mensajes: 230
  • Gracias recibidas 452
Por Favor, una consulta sobre estos Dos Compresores DORIN, Modelos AAJ75U y 753CC
.
Sus Placas dicen R12 R22 R502, ademas de sus desplazammientos
.
No encuentro escrito, si podrian usarse en R404A, con Aceite POE
.
Los trajeron de Italia, estaban en R22 para Camaras de Conservacion de Helados
.
Ahora, se piensan poner a trabajar a -28ªC de Evaporacion, en R404A
.
Alguno de Uds, tiene algo parecido o informacion, a hecho ese cambio o uso?
.
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Compresores DORIN Italianos de R12 R22 R502, con Aceite POE, funcionaran en R404A? 4 meses 2 semanas ago #32967

  • gerardodanielperez
  • Avatar de gerardodanielperez
  • Offline
  • Usuario Calificado
  • Mensajes: 1045
  • Gracias recibidas 2897
Hola Jose

no se en que fecha fueron fabricados pero desde hace cerca de 25años la mayoria de los compresores estan construidos con matrial compatible , y le cambiaria el aceite y los usaria
para evaporar a -28º estarias casi al limite si no tienen inyeccion de liquido que en Dorin lo denominan DTC
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, ramon, joseregue

Compresores DORIN Italianos de R12 R22 R502, con Aceite POE, funcionaran en R404A? 4 meses 2 semanas ago #32971

  • alejoselin
  • Avatar de alejoselin
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 428
  • Gracias recibidas 282
Buenas. Hace poquito mandé a reparar un Dorin de 3.5 hp de una fabricadora de helados, era para 22-502 y tenía una entrada y salida para recircular agua en el cabezal. Una opción era pasarlo a 404 y sin saber tanto pero confiando en el pibito que los repara, uno de Moreno que capaz que alguno lo conoce por acá, en una de esas hacíamos el cambio a 404 pero entre po e, vet el incremento de la mano de obra por la limpieza profunda del sistema y demás, quedamos en 22. Me convenció un poco ese recirculado de agua y me pareció efectivo para bajar la temperatura en el cabezal por la relación larga de 22 en baja. Será así y funciona bien lo del agua? Casi ni lo vi en marcha a ese equipo, lo rompí en minutos nomás, je.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, ramon, joseregue

Compresores DORIN Italianos de R12 R22 R502, con Aceite POE, funcionaran en R404A? 4 meses 2 semanas ago #32975

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • Offline
  • Frigonero Premium
  • Mensajes: 230
  • Gracias recibidas 452
Muchas Gracias gerardodanielperez y alejoselin
.
No, no tiene inyeccion de liquido, ni cabezales enfriados por agua
.
La historia es asi, El Cliente desde hace muchos años, tiene una Fabrica de Helados y trae sus equipos directamente de Italia, hace varios años atras, trajo las Dos Condensadores en R22 con sus Evaporadores con descarche electricos y todos sus accesorios
.
Es la Camara de Almacenamiento, que va a llevar tres equipos, y la quiere muy fria, porque de ahi sale el helado y generalmente los que compran, no tienen transporte refrigerado
.
Me llama para las tuberias, como esta cerca la instalacion, voy a ver, habian montado Las Condensadoras en la azotea, a 8 metros de altura en dos subidas y con tres tramos horizontales, total 16 metros cada una
.
Lo convenzo de bajar los Compresores al lado de la Camara y dejar los Condensadores Remotos, que son horizontales (me gusta) y por turbina, con motor y polea (cosa que no me gusta¡)
.
No va a haber Separadores de Aceite, se hara una bayoneta, por el sifon, en las subidas de aceite, y como escribe Copeland del trazado de la tuberia, el resto de ella, pero si Acumuladores de Succion (me gusta asi) y Tanque Recibidor de Liquido, abajo, al lado de los Compresores
.
Las VET Danfoss TEX Orif 02, que dan el rendimiento de los Compresores a esa Evaporacion de -28ªC, tal cual como vinieron, si se coloca R404A, solo cambiaria Orificios, dejando el mismo cuerpo
.
Los Dos Compresores tienen practicamente los mismos desplazamientos, 30 mts3/hora a 50 ciclos, y ahi hay OTRO problema gordo, aqui el voltaje es 60 Hz a 208 Voltios y sus placas solo dicen 220-240 V 50 Hz y el AAJ75U es mas pequeño electricamente que el 753CC, y sin conexiones para colocar Presostato de Aceite, que el 753CC si trae presostato de aceite y quedaria un Recalentamiento lo mas pequeño posible para ayudarme con el enfriamiento de las bobinas
.
Es posible que tenga problemas en el arranque, se solucionaria con un arranque descargado, colocando un by-pass de la descarga a la succion, con valvula check y solenoide, en el momento del arranque, despues del paro por Pumpdown
.
Los Compresore los llevaron a un taller de reparacion, les colocaron aceite mineral y los arrancaron con los llaves abiertas a la atmosfera por algunos segundos
.
De momento, se les va a quitar TODO EL ACEITE MINERAL, para instalar , probar fugas antes de decidir el cambio, que prefiero R404A antes que el R22
.
Subire fotos e informacion de la instalacion, funcione o no, porque asi aprendo yo
Última Edición: 4 meses 2 semanas ago por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alejoselin

Compresores DORIN Italianos de R12 R22 R502, con Aceite POE, funcionaran en R404A? 4 meses 2 semanas ago #32976

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • Offline
  • Frigonero Premium
  • Mensajes: 230
  • Gracias recibidas 452
Este martes pasado 27/03/2018, envie un correo electronico sobre ese cambio a DORIN en Italia, pero seguramente tardaran en contestar, porque estan de fiestas
.
Los Evaporadores son MARCA SIARCO Mod ASD68E, por ahi concuerdan los tres, Compresor, Evaporador y VET, traia tuberias instaladas de 3/8" y 1 1/8" de origen. que tambien es lo que dicen las Tablas para esa Temperatura
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores DORIN Italianos de R12 R22 R502, con Aceite POE, funcionaran en R404A? 4 meses 2 semanas ago #32977

  • gerardodanielperez
  • Avatar de gerardodanielperez
  • Offline
  • Usuario Calificado
  • Mensajes: 1045
  • Gracias recibidas 2897
Jose , veo que sos un tipo con experiencia , arma con R 404 , poe , y vet de r404 orificio 3 o maximo 4
pero me inclino por el 3 para poder darle menos sobrecalentamiento y enfriar el compresor , lo del compresor al lado de la camara te favorece para el retorno de aceite y el condensador afuera es mejor para tener mayor renovacion de aire , te sugiero controlar la presion de condensacion y situarla en
260/0280 PSI para que trabaje correctamente la vet en invierno
ese evaporador no lo conozco pero deduzco que el 68 se refiere a 68000 BTU o sea unas 17000 Kcal con DT 8ºK , si es asi seria muy adecuado para acompañar el compresor
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, maruhiga, alejoselin, pepelui

Compresores DORIN Italianos de R12 R22 R502, con Aceite POE, funcionaran en R404A? 4 meses 2 semanas ago #32984

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • Offline
  • Frigonero Premium
  • Mensajes: 230
  • Gracias recibidas 452
Pues me contestaron el jueves 29 DE MARZO.........
"Gent Cliente,

la ringraziamo per averci contattato.

Il compressore 753CC è un vecchio modello di nostra produzione.

Purtroppo non riesco ad identificare il compressore AAJ75U.

Il modello 753CC può lavorare con R404A.

Raccomandiamo di pulire bene sia il compressore che l'impianto dall'olio minerale che non è compatibile con l'R404A.

Raccomandiamo inoltre di verificare la massima pressione dell'impianto. Il compressore 753CC era progettato per una PS di 25 bar.

Rimaniamo a completa disposizione per ogni ulteriore informazione.

Distinti saluti.
Mauro Arsenio
Ufficio Tecnico Commerciale - Postvendita/Technical Commercial Department - After Sales
mail Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
tel. +39 055 62 321 277
fax. +39 055 62 321 380

MediaDorin:
Twitter Dorin
LinkedIn Dorin

Officine Mario Dorin S.p.A.
Via Aretina 388 -50061 Loc. Compiobbi, Fiesole - Firenze (Italia)
Tel.+39 055 62321 1 - fax +39 055 62321380
R.E.A. FI N.1989-Export FI024104 -Reg.Imp.FI N.00426510483 Cap. Soc. € 3.960.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. IVA IT 004265104832"
.
Pues ya estan escurriendo el Aceite mineral desde hoy lunes por la mañana. no los exprimo, porque son muy duros
.
Da gustos trabajar asi, GRACIAS A TODOS
Última Edición: 4 meses 2 semanas ago por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, ramon, pepelui

Compresores DORIN Italianos de R12 R22 R502, con Aceite POE, funcionaran en R404A? 4 meses 2 semanas ago #32986

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 3885
  • Gracias recibidas 3695
que lindo es recibir apoyo de las empresas fabricantes...

me toco consultar una empresa italiana también, de hidrolavadoras, y aparte de ser amables daban el dato exacto, pese a la clásica respuesta de - No te van a dar bola!-, pues no

me alegro mucho jose
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Moderadores: Ayrton, pepelui