TEMA: Datos técnicos válvulas de expansión Blue Star serie BS

Datos técnicos válvulas de expansión Blue Star serie BS 7 meses 15 horas ago #32803

  • Diego
  • Avatar de Diego
  • Offline
  • Frigonero Premium
  • Mensajes: 323
  • Gracias recibidas 396
Buenas tardes.

Alguien tendría información técnica - tabla de selección sobre las válvulas Blue Star serie BS...?:

Valv.Termost."BlueStar" BS-XF-2 R22/407-
Valv.Termost."BlueStar" BS-XFX-2 R22/407
Valv.Termost."BlueStar" BS-TEB-2 R134
Valv.Termost."BlueStar" BS-TOS-2 R404

La duda surge porque tengo que reemplazar una Bitzer DA para R22, con evaporación entre -30º y -10º y condensación 45º C. Válvula sin compensador. El compresor es un reciprocante Blue Star QR3-74.

Con VET Danfoss me da una T2 con orificio 02.

Desde ya gracias!
"En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe." Eric Hoffer
Última Edición: 7 meses 15 horas ago por Diego.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Datos técnicos válvulas de expansión Blue Star serie BS 7 meses 2 horas ago #32809

  • gerardodanielperez
  • Avatar de gerardodanielperez
  • Offline
  • Usuario Calificado
  • Mensajes: 1057
  • Gracias recibidas 2941
Diego ,
la marca Blue Star la registro Ansal para los productos que importan ellos , si hay informacion la deben tener
en tu caso las vet son una copia burda de Danfoss , yo no las he usado pero clientes mios que la usaron no estan conformes
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, martinie, Diego, ramon, pepelui

Datos técnicos válvulas de expansión Blue Star serie BS 6 meses 4 semanas ago #32810

  • Diego
  • Avatar de Diego
  • Offline
  • Frigonero Premium
  • Mensajes: 323
  • Gracias recibidas 396
Gracias Gerardo.

Tal cual mencionas, son imitaciones de Danfoss... hasta tienen el grabado láser idéntico sobre la superficie del diafragma!!

Dada la escasa oferta por acá, no consigo una Danfoss T2 con tobera 2, estoy empleando una Blue Star XFX 2 para R22 con tobera 3... voy a ver cómo sigue el tema...

Muchas gracias!!
"En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe." Eric Hoffer
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Datos técnicos válvulas de expansión Blue Star serie BS 6 meses 4 semanas ago #32818

  • Diego
  • Avatar de Diego
  • Offline
  • Frigonero Premium
  • Mensajes: 323
  • Gracias recibidas 396
Les comento que terminé instalando una válvula Blue Star XFX2 con compensador para R22 (le puse una tobera Nº 3). El evaporador presenta escarchado en toda su superficie. El recalentamiento de esta válvula es de 10 K, medido a 30 cm a la salida del evaporador.

El equipo funciona bien, es decir dentro de los parámetros esperados en cuanto a frío.. sólo que la alta queda un poquito más alta... 235 libras con 30º de temperatura ambiente y la temperatura de descarga del compresor medida a 30 cm del mismo llega a 105º. El visor de líquido está lleno. No hay burbujas.

Con el condensador lavado y desincrustado, pude llegar a esa presión de descarga. A pesar del lavado, no me gusta el estado del mismo. Es muy viejo y se nota que quedan incrustaciones. El cliente no quiere cambiar el condensador o gastar en otro sistema para hacer bajar la temperatura de descarga. Yo cumplí en avisarle de la alta temperatura de descarga, asi que mi trabajo esta listo.

Sin embargo, quisiera que opinen en base a sus experiencias sobre los siguientes dos razonamientos hipotéticos:

1. Modificar el recalentamiento de la válvula desde el tornillo... es decir bajar el recalentamiento.
2. Colocar el bulbo de la VET lo más alejado posible del evaporador en la tubería de salida.
3. Usar el punto 1 y 2 en conjunto.

Esto, con el fin de que llegue más "fresco" el gas a la entrada del compresor. El gas llega a 18º a la entrada del compresor.

Gracias!
"En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe." Eric Hoffer
Última Edición: 6 meses 4 semanas ago por Diego.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Datos técnicos válvulas de expansión Blue Star serie BS 6 meses 4 semanas ago #32821

  • gerardodanielperez
  • Avatar de gerardodanielperez
  • Offline
  • Usuario Calificado
  • Mensajes: 1057
  • Gracias recibidas 2941
si el sobrecalentamiento es 10º estas desaprovechando superficie de evaporador , es preferible una vet mas chica algo "abierta" que no una vet mas grande "cerrada"
de esta forma aprovechas totalmente la superficie de intercambio del evaporador
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, Diego, alejoselin, ramon, pepelui

Datos técnicos válvulas de expansión Blue Star serie BS 6 meses 3 semanas ago #32835

  • Diego
  • Avatar de Diego
  • Offline
  • Frigonero Premium
  • Mensajes: 323
  • Gracias recibidas 396
Gracias Gerardo!
"En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe." Eric Hoffer
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Datos técnicos válvulas de expansión Blue Star serie BS 6 meses 3 semanas ago #32845

  • alejoselin
  • Avatar de alejoselin
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 428
  • Gracias recibidas 288
Buenas. Tenes visor de aceite en el Carter? Probando con un orificio más chico estimo que vas a bajar un poco la alta pero regulando la vet y bajando el recalentamiento total un poco pero sin espumar el aceite deberías lograr una descarga menor. Estimo.
Saludos.