TEMA: parametros de camara de 1hp con r22

parametros de camara de 1hp con r22 5 años 10 meses ago #2233

  • solofrio-uruguay
  • Avatar de solofrio-uruguay
  • Offline
  • User is blocked
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 9
Amigo fer1576,fijate de colocar todos los datos solicitados por todos los que participamos en este post y escribelos por orden como si fuera una tabla de control o directamente un control de ruta.
Ej.
-temp. succión
-temp.ambiente
-etc
esto te ayudará a vos y nos facilita las cosas a nosotros, pero por sobre todas las cosas sube datos (todos los pedidos!!!)ordenadamente, y te audará a vos mas que a nadie a aprender la técnica necesaria para determinar el defecto y encontrar la solución.Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: gerardobkcc

parametros de camara de 1hp con r22 5 años 10 meses ago #2237

  • fer1576
  • Avatar de fer1576
  • Offline
  • frigonero
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 15
Hola:

datos: MC xigfa qr3- 44
capacidad nominal 5770 w
motor imput 2060 w
380 v 50 hz
refrig R22.

temp, donde se juntan los dos retornos dentro de la camara 12.5°
temp descarga a 20 cm del compresor 70° o mas hasta ahí llega mi termometro
temp salida del tubo 37,3°
temp de recinto 9° aprox.
temp. ambiente en terraza 32°
corrientes. 2,4 A; 2,1 A; 2,2 A
A la vet no le encontre ningun dato solo que tiene caños de media y tres octavos.
presostatos regulados previamente a que le cambiaran el MC: baja 30, Alta 275.
presiones de trabajo 35 psi baja, 155 psi de alta.

no pude envasar en el tubo el gas porque no tenia forma de pararlo pero probe deconectar la solenoide y lo que paso fue que la presion no paso de 180 la alta y la baja no llego a vacio.

encontre esto en ansal y lo que entiendo el mc es de 2hp y la corriente de trabajo de 3,8 Amper, por lo que podria seguir bajo de ref.


www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc...vm=bv.41934586,d.eWU

Escucho opiniones, retos y demas.

Abrazo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

parametros de camara de 1hp con r22 5 años 10 meses ago #2248

  • gerardodanielperez
  • Avatar de gerardodanielperez
  • Offline
  • Usuario Calificado
  • Mensajes: 1065
  • Gracias recibidas 2964
Fer , te sugiero que busques algun colega que trabaje en refrigeracion y te haga el trabajo , vos lo acompañas y asi vas aprendiendo de refrigeracion , si bien se parecen no es igual al aire acondicionado
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: solofrio-uruguay

parametros de camara de 1hp con r22 5 años 10 meses ago #2249

  • fer1576
  • Avatar de fer1576
  • Offline
  • frigonero
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 15
de eso estoy seguro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

parametros de camara de 1hp con r22 5 años 10 meses ago #2250

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
Si analizàs los datos que subiste y calculàs el SCalentemiento te vas a dar cuenta de lo que te pasa.

Por otro lado, si desconectàs la solenoide y tenès presostato de bajaseteado en 30 psig de desconexiòn, què te parece que puede pasar ?

Para envasar el refrigerante...utilizà la lògica ! Cómo lo hacés en un split ?

Y para finalizar, Comercial no es nada fàcil, aunque lo parezca.
Creo que deberías escuchar el consejo de Gerardo, si es que tenès ganas de aprender de verdad.
Última Edición: 5 años 10 meses ago por airefrio2009.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

parametros de camara de 1hp con r22 5 años 10 meses ago #2251

  • fer1576
  • Avatar de fer1576
  • Offline
  • frigonero
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 15
airefrio.

segun tabla me da que tengo un sobrecalentamiento de 22° lo cual es enorme.
con el tema del presostato calculo que no funca pq, ni cuando yo la agarre que no tenia gas este corto.
para envasar el problema es que solo no la pude parar y como es trifasico no es tan simple como desconectar un cable para que pare.

digamos que ya estoy en el baile y debo resolver, tiempo para ir a verla tengo porque la gente es amiga y me queda cerca y si con esto aprendo mientras no corra sangre va bien.
si lao datos que saque de ansal son ciertos y en base al sobrecalentamiento, me inclino por cargar mas gas, pero ante la duda y para no desperdiciarlo consulto.

si alguien quiere pasarse y verla conmigo le pago la visita y me ayuda con el dignostico.

Abrazo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

parametros de camara de 1hp con r22 5 años 10 meses ago #2253

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
En MTemp. a la salida del evaporador el SCal debe rondar los 6 K
Con ese dato, agregado al bajo consumo que tenès, lo màs probable es que se deba a falta de refrigerante.
Te aconsejo colocar un visor de lìquido y cargar hasta que éste deje de burbujear. No es caro y es un elemento por demàs ùtil.

Pero más allá de todo eso, lo más importante es encontrar por dònde se fugó el refrigerante, para lo que deberás presurizar el circuito con N2

Por otro lado tenès que buscar la contactora que seguramente corta ese presosttato y desconectando A1 o A2 podès apagar el MC ANTES de que llegue a 0

Pero para embotellar el gas debès energizar la solenoide permanentemente para que no se cierre si corta por presostato y cerrar la llave de servicio del recibidor de líquido. Una vez que la baja llega a 10 o 5 psig, le quitás alimentación al MC a través de la bobina de la contactora. Si tenès llave de servicio del MC, cerrala una vez detenido el MC. Si no la tenès y la placa de vàlvulas está en buen estado, no debería retroceder presiòn.

Sería útil que pasaras las medidas de esa cámara y los datos del evaporador para corroborar equilibrio.

De chequear funcionamiento de los presostatos, lo vemos despuès.

Tenés para divertirte un buen rato ;) :)
Última Edición: 5 años 10 meses ago por airefrio2009.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

parametros de camara de 1hp con r22 5 años 10 meses ago #2254

  • fer1576
  • Avatar de fer1576
  • Offline
  • frigonero
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 15
La idea ahora es tirar hasta que pase el calor yo la estube revisando y no encontre fuga, quedamos en que cuando venga el frio la paramos un par de dias hasta que veamos la fuga incluso le puedo hacer lo del visor que me parece una buena idea.
Lo de la bobina de la contactora se me paso por alto, buena idea.

No entendi que significa: "En MTemp. a la salida del evaporador el SCal debe rondar los 6 K" 6k??
el viernes la seguire viendo y comento.
Agradezco infinitamente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

parametros de camara de 1hp con r22 5 años 10 meses ago #2255

  • elartedelfrio
  • Avatar de elartedelfrio
  • Offline
  • Frigonero Asiduo
  • Mensajes: 91
  • Gracias recibidas 103
Significa media temperatura y se denomina K a la diferencia propia del sobrecalentamiento! Abrazo amigo.
Última Edición: 5 años 10 meses ago por elartedelfrio. Razón: error ortográfico
El administrador ha desactivado la escritura pública.

parametros de camara de 1hp con r22 5 años 10 meses ago #2256

  • fer1576
  • Avatar de fer1576
  • Offline
  • frigonero
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 15
gracias pa.
Vos sos ese de Gibraltar o el otro?
Abrazo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

parametros de camara de 1hp con r22 5 años 10 meses ago #2258

  • maruhiga
  • Avatar de maruhiga
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 550
  • Gracias recibidas 613
cual es el objetivo de poner dos vet en una camarita de 2 x 2 x 1 ,si no es mas chica ? a menos que quieran diferentes temperaturas a cada lado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

parametros de camara de 1hp con r22 5 años 10 meses ago #2259

  • fer1576
  • Avatar de fer1576
  • Offline
  • frigonero
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 15
esta camara es del año 83, la medida es 2 de ancho y 1 de fondo en cada lado de 1 metro pusieron un evaporador de aprox 50 x 50 cm por 10 de fondo con un forzador cada uno de 40 cm aprox. trabajan enfrentados. El rendimiento siempre fue bueno, l menos para el uso que le dan.
le voy a sacar fotos asi las subo.
Abrazo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

parametros de camara de 1hp con r22 5 años 10 meses ago #2262

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 1388
  • Gracias recibidas 2031
si queres fer, lo podemos ver mañana y sacamos algo en claro, porque en si, me parese que el tema te esta superando
Lopez Sebastian
Frigonet3.0

Para obrar,el que dá debe olvidar pronto, y el que recibe, nunca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: maruhiga, macosg

parametros de camara de 1hp con r22 5 años 10 meses ago #2264

  • solofrio-uruguay
  • Avatar de solofrio-uruguay
  • Offline
  • User is blocked
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 9
Bieeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnn esa Sebastian eso es un gaucho!!!!
Todos esperamos FER1576, ¡¡¡Que estés a la altura!!!, y que no se vuelva un ávito!!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

parametros de camara de 1hp con r22 5 años 10 meses ago #2268

  • Ayrton
  • Avatar de Ayrton
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 2020
UN detalle, la temperatura de salida del tubo recibidor no sirve para mucho, ya que dentro del mismo tenes gas y liquido y se cumple la tabla PT, para medir el subenfriamiento tenes que medir a la salida del condensador
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: gerardobkcc, maruhiga, solofrio-uruguay