Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: MC resfriado

MC resfriado 2 años 4 meses ago #28432

  • Diego
  • Avatar de Diego
  • Offline
  • Frigonero Premium
  • Mensajes: 323
  • Gracias recibidas 395
carlos alterini escribió:
como hago para medir la temperatura del aceite en ese equipo ? :huh: y hasta que temperatura de carcasa sería aceptable ?
La sonda que mide la temperatura la coloco en la parte superior del compresor (domo) pegada con cinta de aluminio y cubierto con aislante (de lo contrario incide la temperatura ambiente). Si tienes un termómetro infrarojo, y mides de arriba hacia abajo, notarás que en la paere superior tiene mayor temperatura.

Yo me preocuparía más por la temperatura del caño de descarga del compresor... no debe llegar a 120º C (ese valor es alto...)Lo ideal sería por debajo de 100ºC.

Saludos.
"En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe." Eric Hoffer
Última Edición: 2 años 4 meses ago por Diego.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: gerardobkcc, Polofrio, pepelui

MC resfriado 2 años 4 meses ago #28442

  • carlos alterini
  • Avatar de carlos alterini
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 1266
  • Gracias recibidas 1182
Voy a medir y cuento, pero no creo que este ya caliente porque aguantando un poco, se podía tocar con la mano después de 1 he de marcha cuando saque la tapa para sacar el manometro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MC resfriado 2 años 4 meses ago #28445

  • charrua
  • Avatar de charrua
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 478
  • Gracias recibidas 295
Hola carlos. Tengo un cliente al cual le atiendo las heladeras de un restorante, en el primer piso tiene una camara con el compresor arriba de la camara y como es un lugar cerrado el condensador lo extandieron unos 4 metros hacia una ventana, el compresor es un tecumseh igual al tuyo de R22 dice "Refriado" no tiene ningun tipo de ventilacion forzada y hace años que esta asi , nunca se quemo de echo nunca me dijo nada de esa camara sienmpre me llamo por las otras heladeras.
Osea no te preocupes mas que no pasa nada. Si tenes miedo que se queme instalale un soplador para ventilar la carcaza.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MC resfriado 2 años 4 meses ago #28454

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • Offline
  • Frigonero Premium
  • Mensajes: 230
  • Gracias recibidas 452
Una Pregunta Existencialista...
.
.
.
Quien escogio El Compresor?
.
El Repuestero?
.
El Cliente?
.
El Mecanico?
..
.
No importa..............
.
Colocale un Motor Pequeño de 10 W, con una Aspa de 9" o 10" que le sople aire fresco, y Todos diran: "Ese Instalador si sabe lo que hace"...........
Última Edición: 2 años 4 meses ago por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MC resfriado 2 años 4 meses ago #28459

  • themomiar
  • Avatar de themomiar
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 1540
  • Gracias recibidas 2450
No creo... El próximo mecánico dirá "ahhh le agregaron un forzador porque se le recalentaba el motor"
Lo mejor será hacer lo que dijo gerardodanielperez. Buen retorno y control de todos los parámetros. En especial temperatura de descarga.
Si un usuario solucionó tu problema, es justo que des las gracias.
Se amable y agradecido con tus compañeros del foro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: gerardobkcc, Polofrio

MC resfriado 2 años 4 meses ago #28461

  • carlos alterini
  • Avatar de carlos alterini
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 1266
  • Gracias recibidas 1182
Ricardo, habria que ver cada caso en particular, hay veces que encontras motores trabajando en condiciones terribles y sin embargo se la bancan; en el caso mio, soy partidario de respetar en todo lo que puedo las condiciones de diseño porque los hizo alguien que sabe muchisimo mas que yo y no tengo conocimientos para contradecirlo, por eso me llamo la atencion lo del resfrio y enseguida recurro a ustedes. Respecto de la eleccion del mc, lo elegí yo entre las opciones que tenia el repuestero, pero es muy similar al original, pero poner un forzador dentro de la mochila no es una opcion; el consejo de Gerardo me parece que es lo mejor.
De todas maneras, por estos días me parece que no tiene mucho sentido hacer las mediciones de temperatura porque la ambiente esta bajisima.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MC resfriado 2 años 4 meses ago #28463

  • charrua
  • Avatar de charrua
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 478
  • Gracias recibidas 295
Carlos cuando mencionaste la palabra "resfriado"me hiciste pensar porque yo vi eso en algun lugar, luego me acorde de este cliente que tiene una camara con ese compresor que dice "resfriado" sin ventilacion porque el condensador esta alejado del compresor en una ventana , segun el cliente desde que instalaron esta camara siempre funciono con el condensador alejado, lo llame por telefono para asegurame y no decir bol....ces. Esto9 es con el animo de colaborar con vos, es un dato mas para que tengas en cuenta, obvio que cada caso en particular tiene su tratamiento.Instalar un forzador o soplador en la mochila es algo que se me ocurre para ventilar la carcaza.
Pero sin lugar a dudas la recomendacion de Gerardo comparto con vos que es la mejor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Moderadores: Ayrton, pepelui