eleccion de mc 2 años 10 meses ago #27262

  • carlos alterini
  • Avatar de carlos alterini
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 1273
  • Gracias recibidas 1185
Tengo un cliente con una exhibidora de lacteos tipo batea, tiene 3,60 mts de largo x 0,80 de ancho, del lado del cliente tiene un vidrio curvo tipo cùpula y del lado del vendedor tiene vidrio corredizo de modo que se puede cerrar totalmente (esto ultimo agregado casero), es una de esas exhibidoras que doblan a 90 º. El evaporador ( sin forzadores) tiene una seccion de 15 cn de alto x 10 cn de ancho en todo el largo de la heladera, con aletas separadas cada 12 mm con 6 vueltas de caño de 5/8 separado en dos circuitos (3 y 3 vueltas). La vet es NN ya que no se puede leer nada en ningun lado (sin compensador). La UC tiene un condensador de 060x 030 cn con dos circuitos de caño de 3/8 de 20 vueltas cada uno, con dos forzadores con paleta de 25. El mc no anda ni tiene leyendas identificatorias, ni siquiera del refrigerante empleado. A ojo me parece un motor de 3/4 o 1 hp bastante viejo pero claramente se nota que no es el original. Por el agregado de las puertitas de vidrio sospecho que nunca tuvo buen rinde. Pregunto, que vet y MC deberìa colocarle. :ohmy:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

eleccion de mc 2 años 10 meses ago #27265

  • charrua
  • Avatar de charrua
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 486
  • Gracias recibidas 304
Por lo que comentas tiene evaporador tipo columna, ese tipo de bateas de 3.60 a 4.0 por lo menos la que yo atiendo son de 1HP R12 valvula de 1tonelada.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

eleccion de mc 2 años 10 meses ago #27270

  • charrua
  • Avatar de charrua
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 486
  • Gracias recibidas 304
Esas bateas las hay de 1Hp para R22 pero expansion por capilar, la que vos tenes es de R12 y utiliza el mismo evaporador que la de R22 pero con valvula vet. Atiendo una carniceria que tiene esas bateas hay 2 con R22 y expansion por capilar y tres para R12 con valvula vet. Todas utilizan el mismo evaporador, aunque las aletas estan a 12 milimetros porque se supone que son para baja temperatura, igual todas usan el mismo evaporador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

eleccion de mc 2 años 10 meses ago #27273

  • carlos alterini
  • Avatar de carlos alterini
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 1273
  • Gracias recibidas 1185
En otro caso no duraría mucho en la elección, pero esta tiene pinta de problemática, ese cierre con vidrios postizos me da mala espina.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

eleccion de mc 2 años 10 meses ago #27274

  • charrua
  • Avatar de charrua
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 486
  • Gracias recibidas 304
Es entendible que estes dudando por esos vidrios corredizos. Pero te cuento que el 70 por ciento de esas bateas les hacen poner esos vidrios corredisos, el argumento de los usuarios es "para que se concentre mas el frio" inclusive a veces vienen de fabrica con esos vidrios a pedido del cliente.Atiendo almacenes de barrioque tienen de esasbateas para lacteos y le ponen un plastico grueso transparente todo el largo de la batea,"para que se concentre mas el frio" segun ellos jajaja. De todas maneras e3spera que se expidan los otros colegas asi tenes una segunda opinion, pero reitero tu batea es 1HP R12 valvula 1 tonelada sin temor a equivocarme.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Ayrton, camacho d, pepelui

eleccion de mc 2 años 7 meses ago #28298

  • SantiFer
  • Avatar de SantiFer
  • Offline
  • Frigonero Asiduo
  • Mensajes: 63
  • Gracias recibidas 19
¿Esto sigue pendiente?

El MC tiene que ir acorde al evaporador instalado.
Es "Frío Estático", calculale 240kCal/h por metro (280W ¿es 3,60m cada lado, o total?) ¿Dos circuitos en 6 caños? ¿Inyecta por un lado y Succiona por el otro?

La VT tien que tener ecualización exterior porque los recorridos son muuy largos y tiene gran pérdida de carga, si son uno a dos circuitos, y muchos circuitos si son tres)

Suponiendo que son 7,20 de evaporador estático (3,60 cada lado) serían 1954W. Iría con un TEX2 con orificio 00 ó 01, según T de cond, evaporando a -10 (si está envasado) o -6,7 si los quesos y eso están sin envasar.

Las puertitas las ponene porque "tienen miedo que se les vaya el frio". Yo siemrpe les digo que el aire frio es como el agua, que en un balde no pasa por encima del borde, y que por tanto en un mostrador no pasa por encima de la mesada. Igual lo van a dejar (y de noche ayuda, porque el ire por encima del "balde" no está a temperatura, pero queda menos caliente que el externo, al sobrar frio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

eleccion de mc 2 años 7 meses ago #28299

  • carlos alterini
  • Avatar de carlos alterini
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 1273
  • Gracias recibidas 1185
Hola Santi, esto aun està pendiente, ocurre que està en Junin de los andes el cliente y yo en San Martin, por eso no he encarado aùn la cosa por cuestiones de tiempo/distancia-