Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: diseñar comercial

diseñar comercial 3 años 2 días ago #26044

  • tesca
  • Avatar de tesca
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 561
  • Gracias recibidas 148
hola amigos como va.... los molesto pconsultarles si me ayudan a diseñar una instalacion sobre una comercial... el tema es asi....
un cliente quiere sacar el motor afuera de una comercial mostrador de tres puertas...
el recorrido de la cañeria seria asi ... sale del gabinete por el piso 1,7 mts y de ahi sube unos 3,5mts y ahi sale afuera.. el motocompresor es un T6215A para R12 y tiene valvula de expansion... q me recomiendan en medidas de cañeria y donde y cuantas trampas de aceite le tendria q instalar?..... les recuerdo q tiene tres puertas.... desde ya muchas gracias por los datos y o sugerencias q me puedan aportarr.... gracias!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

diseñar comercial 3 años 2 días ago #26045

  • tesca
  • Avatar de tesca
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 561
  • Gracias recibidas 148
el mc es un embraco de 1/2 HP segun los datos...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

diseñar comercial 3 años 1 día ago #26056

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • Offline
  • Frigonero Premium
  • Mensajes: 232
  • Gracias recibidas 457
Aunque es un tramo corto, se aplica igual para todo.
.
Lo MAS IMPORTANTE, la pendiente de la tubería, SIEMPRE en sentido del flujo del refrigerante, HACIA EL COMPRESOR.
.
Como sales del Evaporador, vas por el piso y subes, DEBES de hacer un hueco en el piso, para “meter” el SIFON o TRAMPA DE ACEITE, y que tenga desnivel esa tubería, hacia este hueco.
.
Bajas este Manual “Refrigerant Piping Handbook” de Dupont, es un .pdf, lo puedes guardar en un teléfono.
.
Bajas la información de tu compresor, No HAS ESCRITO temperatura, y si el Sistema esta BALANCEADO, hay tablas de Presiones de diversos autores, sino de ahí para abajo, nunca jamás hacia arriba.
.
De DUPONT pag 13, sacas las longitudes equivalentes de lo que tenga la tubería.
.

De DUPONT, pag 36, 37 y 38 como usar los Monogramas
.
Para la Linea de Succion. Con el Rendimiento de El Compresor a Su Temperatura de Evaporacion, en DUPONT pag 141, R12, con Velocidad de 1500 FPM, sacas el diámetro de la Succion Ascendente.
.
Y asi para los tramos horizontales o hacia abajo, pero con Velocidad de 750 FPM.
.
Con el Monograma de Caida de Presion, pag 140, R12, calculas TODAS esas Caídas de Presión parciales, por tramo, y las sumas.
.
Esa presión, se la restas a la presión inicial de Evaporacion, que sacastes del rendimiento de el compresor, te da una temperatura mas baja de evaporación, y ves cuanto rendiría con esa tubería.
.
Entonces al tener otro rendimiento, cambia el tiempo de trabajo de el compresor, y/o la temperatura de salida del aire.
.
El que va a echar papel y lápiz, es Usted.
.
Con el Programa de DANFOSS, es fasilisimo, pero, hay que aprender primero, Que Es?.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, maruhiga, camacho d, macosg, ramon
Moderadores: Ayrton, pepelui