Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: maquina de limpieza para circuitos de refrigeracion

maquina de limpieza para circuitos de refrigeracion 6 años 9 meses ago #25483

  • charrua
  • Avatar de charrua
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 499
  • Gracias recibidas 339
gracias josergue. Voy a tomar en cuenta tus dichos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

maquina de limpieza para circuitos de refrigeracion 6 años 9 meses ago #25485

  • charrua
  • Avatar de charrua
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 499
  • Gracias recibidas 339
Me esta sonando mucho, como funciona un "acumulador de succion" para que un capilar.A lo mejor tienen razon, no tendria que poner un capilar. A la salida del decantador un filtro y entro a otro tanque calefaccionado o con un loop para que cambie de estado el fluido. ahora si entraria al compresor. que les parece?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

maquina de limpieza para circuitos de refrigeracion 6 años 9 meses ago #25493

  • masaru
  • Avatar de masaru
  • Offline
  • Frigonero Asiduo
  • Mensajes: 66
  • Gracias recibidas 38
Hola a Todos:

joseregue : si tenés razón , el calor latente no se agrega. Solo quería hacer notar que en el tanque destilador habia que superar la barrera y salir con gas recalentado . No fue bien expresado.

Es en este artefacto , donde conseguimos reciclar el refrigerante ,para re-utilizarlo para otra limpieza , lo dejamos como nuevo.... es lo deseado . Quizás consigamos 80 /85 % de calidad , es algo casero . No podemos pretender el rendimiento de la española que vale muchos euros.
La pregunta ; es cual es la temperatura ideal en la tolva de salida.
Yo había pensado calefaccionar el tanque con la descarga de la recuperadora y sumarle una resistencia para calentar , como una pava electrica.
También colocarle varios capilares , para probar cual es el régimen adecuado de ingreso de refrigerante al destilador.
Vos decís que no hay que expandir ; pero hay que controlar de alguna manera la cantidad de liquido que entra al destilador.

(NOTA: recuerden el tema de los precios, gracias)
Última Edición: 6 años 9 meses ago por madi_maggio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

maquina de limpieza para circuitos de refrigeracion 6 años 9 meses ago #25495

  • gerardodanielperez
  • Avatar de gerardodanielperez
  • Offline
  • Usuario Calificado
  • Mensajes: 1226
  • Gracias recibidas 3413
todevia no entiendo que es lo que se quiere hacer , es una recuperadora de refrigerante ???

o es un maquina para limpiar circuitos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

maquina de limpieza para circuitos de refrigeracion 6 años 9 meses ago #25496

  • charrua
  • Avatar de charrua
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 499
  • Gracias recibidas 339
Colega gerardo. Yo abri el post para fabricar una maquina de limpieza para circuitos de refrigeracion, asi es el titulo. Estamos debatiendo eso creo. A lo mejor los colegas tambien piensan agregarle algo para tambien poder recuperar refrigerante
El administrador ha desactivado la escritura pública.

maquina de limpieza para circuitos de refrigeracion 6 años 9 meses ago #25497

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • Offline
  • Frigonero Premium
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 477
A la pregunta " cual es la temperatura ideal en la tolva de salida."
.
Eso Va a Depender del Compresor a Utilizar.
.
Cual es la Maxima Temperatura de Retorno permitada por Los Fabricantes en sus Compresores?
.
Y sobre la fijacion en los capilares???
.
Coloca Una Valvula de Bola, o dos o tres, una destras de la otra y graduas a mano el paso del Gas hacia el Compresor.
.
Por Que?
.
Porque se supone que vas a limpiar diferentes circuitos o por partes el circuito.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, martinie, alejoselin, hhsalas, masaru

maquina de limpieza para circuitos de refrigeracion 6 años 9 meses ago #25498

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • Offline
  • Frigonero Senior
  • Mensajes: 101
  • Gracias recibidas 180
Contenido oculto para usuarios invitados. Por favor, inicie su sesión para poder verlo.
Última Edición: 3 años 6 meses ago por madi_maggio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: maruhiga, alejoselin, hhsalas, masaru, joseregue

maquina de limpieza para circuitos de refrigeracion 6 años 9 meses ago #25502

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 4279
  • Gracias recibidas 3965
paseme el enlace por mensaje privado, yo trato de subirlo camacho
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, hhsalas, masaru

maquina de limpieza para circuitos de refrigeracion 6 años 9 meses ago #25504

  • masaru
  • Avatar de masaru
  • Offline
  • Frigonero Asiduo
  • Mensajes: 66
  • Gracias recibidas 38
Hola a Todos :

Gracias madi_maggio y mis disculpas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

maquina de limpieza para circuitos de refrigeracion 6 años 9 meses ago #25506

  • masaru
  • Avatar de masaru
  • Offline
  • Frigonero Asiduo
  • Mensajes: 66
  • Gracias recibidas 38
Hola a Todos:

Quizás no tengan en claro lo que podemos realizar. Les cuento lo que a mi modesto entender , pude interpretar de todo lo que encontré al respecto . Cada uno haga la máquina que mas le convenga.
Quizás es ciencia ficción , Ustedes juzguen.

Partimos de un 6.000fr. con MC quemado.
Tenemos... 1.5 kg de refrigerante , no lo debemos ventear. Lo vamos a recuperar con la ayuda de un cilindro DOT. y una recuperadora.
Desoldamos el MC y el capilar.
By-pass al MC y soldamos dos válvulas de carga.
La salida al decantador y la entrada al cilindro DOT.
Vacío.
Inundamos los caños desde el cilindro DOT , aprovechando la presión del mismo.
Cuando llegue liquido al decantador paramos , desconectamos el cilindro DOT y nos conectamos a la descarga de la recuperadora.
Necesitamos tres veces la carga recomendada por el fabricante , es una estimación . Lo podrán confirmar o corregir los que diseñan o tienen la posta.
Encedemos la recuperadora .
Con la recuperadora , se succiona del destilador y se empuja desde la descarga de la recuperadora , en un ciclo cerrado.
Se realizan 4 o 5 ciclos para hacer la limpieza y obtener el resultado deseado.
Tenemos 5 kg de refrigerante en el circuito , lo reciclamos y descargamos al cilindro DOT para ser re-utilizado en otra limpieza
. Armamos y LISTO !

Es probable hacerlo ? , o es algo faraónico.

saludos
Última Edición: 6 años 9 meses ago por masaru.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, martinie

maquina de limpieza para circuitos de refrigeracion 6 años 9 meses ago #25510

  • gerardodanielperez
  • Avatar de gerardodanielperez
  • Offline
  • Usuario Calificado
  • Mensajes: 1226
  • Gracias recibidas 3413
entoncesw estamos hablando de dos maquinas para distinto proposito , si es para limpieza necesitamos un reservorio y una bomba para recircular el fluido adecuado para la limpieza a este sistema se le puede agregar algun accesorio para decantar la suciedad en el producto y algun otro dispositivo para recuperar el fluido asi poder utilizarlo en proxima limpiesza
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, martinie, hhsalas

maquina de limpieza para circuitos de refrigeracion 6 años 9 meses ago #25511

  • charrua
  • Avatar de charrua
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 499
  • Gracias recibidas 339
Agregarle una bomba de alta presion de trasvase seria lo ideal. Podriamos travasar con esta bomba 141 o metanol o cualquier agente de limpieza. Pero una bomba de trasvase de esas caracteristicas la vi por internet en españa, y vale muchos euros. La idea a mi entender es armar algo con una unidad condensadora, para pasar liquido a alta presion o liquido subenfriado, retornando a un decantador o destilador o un separador de moleculas. Ese es el punto que estamos estudiando.
Última Edición: 6 años 9 meses ago por madi_maggio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

maquina de limpieza para circuitos de refrigeracion 6 años 9 meses ago #25513

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 4279
  • Gracias recibidas 3965
que pasa gente que no respetan el reglamento? ya es la segunda ves que tengo que corregir precios en este posteo... pido un poco de colaboracion...
gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: themomiar

maquina de limpieza para circuitos de refrigeracion 6 años 9 meses ago #25515

  • charrua
  • Avatar de charrua
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 499
  • Gracias recibidas 339
disculpe soy nuevo en el foro y se me olvido ese punto
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio

maquina de limpieza para circuitos de refrigeracion 6 años 9 meses ago #25527

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 4279
  • Gracias recibidas 3965
ya están subidas las fotos en su post señor camacho, puede enviarme todo el material que ud quiera, no hay problema

para ver el material subido solo hacer click en el enlace, es unos posteos mas arriba

gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d