maquina de limpieza para circuitos de refrigeracion 6 años 9 meses ago #25421

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • Offline
  • Frigonero Premium
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 477
Limpiar.
.
Hay muchas formas, las dos mas usadas son:
.
FLUSHING
.
www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=...804247,d.dmo&cad=rja
.
www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=...vm=bv.99804247,d.dmo
.
Buscan las MSDS y fusilan la formula, y lo meten y lo sacan del Sistema cuantas veces quieran
.
Una de las otras formas es :
Miscibility & solubility of refrigerant and oils, coupled with that of acids and water.
Refrigerant / Oil / Acid / Water decanting and separation through evaporation.
.
Por Que en Ingles, porque asi encntraran la informacion de las fuentes originales.
.
A "madi-maggio", el refrigerante debe de salir liquido del Sistema que se esta limpiando, y evaporarlo, en otro aparato que se pueda limpiar despues, por erso coloque ttorres de destilacion y "sebastian 73" y "camacho d" tambien lo dan a entendefr
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: sebastian73, madi_maggio, martinie, maruhiga, hhsalas, masaru

maquina de limpieza para circuitos de refrigeracion 6 años 9 meses ago #25455

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 1410
  • Gracias recibidas 2066
señores... es física básica, un baso sobre una mesa, con aceite en el interior, ¿como sacan el aceite?
bien ya sabemos lo que metimos dentro para desplazarlo, ahora a eso, lo sacamos ¿con que? bien, ya sacamos el aceite, lo segundo, ahora, como sacamos lo que esta dentro del baso y lo recuperamos.

bien eso es el primer paso para desarrollar la maquina o aparato, la pregunta es la importante.
todo lo que cae, cae sobre la mesa, ¿como lo separamos? decantacion, separación, evaporación etc. a eso se lo llama destilación.

el problema, es determinar donde está el limite donde todo funciona. para eso, seguimos estudiando y estudiando.
Olla a presión, ¿porque es olla a presión?
todo sucede a diferentes niveles, pero les aseguro que ya con lo poco que escribí, le perforé el cráneo a mas de uno, para que le entre las ideas.
Lopez Sebastian
Frigonet3.0

Para obrar,el que dá debe olvidar pronto, y el que recibe, nunca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, hhsalas, masaru

maquina de limpieza para circuitos de refrigeracion 6 años 9 meses ago #25456

  • masaru
  • Avatar de masaru
  • Offline
  • Frigonero Asiduo
  • Mensajes: 66
  • Gracias recibidas 38
Hola a Todos;

A Tu pregunta , en un escenario imaginario y dentro del tema en cuestión .
Si inundamos el vaso con R22 o R410 , el aceite va a flotar y si viene con sólidos , estos se van a depositar en el fondo.

O sea que después del sist. frigorífico a limpiar ; el primer artefacto seria un decantador , luego un filtro y pasaría a otro recipiente donde debería terminar de separarse del resto del aceite.
Última Edición: 6 años 9 meses ago por masaru.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: hhsalas

Limpieza de circuitos de refrigeracion 6 años 9 meses ago #25460

  • charrua
  • Avatar de charrua
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 499
  • Gracias recibidas 339
Hola a todos. Otra ves con esta maquinita. Espero tener suerte. Mi idea es ingresar al circuito a limpiar liquido a alta presion. Imagino 1 evaporador con una vet. Retiro la valvula para limpiarla aparte, en su lugar instalo un conector. Armar una unidad condensadora con lo siguiente: fabricar un decantador o destilador,para que quede atrapado el aceite del circuito a limpiar y las porquerias que salgan. Salida del decantador a un filtro, salida del filtro a tubo capilar a un tanque evaporador para gasaificar el fluido. Ingreso al motocompresor, descarga del compresor a separador de aceite. Igreso al condensador a la salida voy a tener liquido subenfriado a alta presion, podria comprimirlo en un tanque no se. Como funcionaria esto, conectaria esta unidad al circuito a limpiar, le haria un vacio a todo. Luego le cargaria refrigerante y lo deejaria funcionando, tambien instalaria visores para ver que esta pasando dentro del circuito. Para este proyecto cuento con un rotativo de 3000 frigorias r22, un condensador acorde a la potencia del rotativo, y lo demas tendre que fabricarlo o comprarlo.Que les parece?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: hhsalas, masaru

maquina de limpieza para circuitos de refrigeracion 6 años 9 meses ago #25461

  • Ayrton
  • Avatar de Ayrton
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 1780
  • Gracias recibidas 2041
Charrua, moví tu mensaje acá, no iniciemos dos posteos con el mismo tema al mismo tiempo por favor, gracias !!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: hhsalas

maquina de limpieza para circuitos de refrigeracion 6 años 9 meses ago #25464

  • hhsalas
  • Avatar de hhsalas
  • Offline
  • Frigonero Senior
  • Mensajes: 174
  • Gracias recibidas 216
Buenas noches colegas, por mi parte he comenzado con el aparatito:
www.dropbox.com/sc/ng0078le7v36jri/AAC114EyP_CXP1wpw4SMmdxZa
Esta es bueno sera un evaporador, era un condensador split 3000 fg. Lo hare funcionar con un capilar de condensadora de 4500 fg constantemente.

www.dropbox.com/sc/2tpcmvdvlpidibn/AACZnzRqUKZ-qVdsjNvSP7Oka
Este el compresor que usare, un higly 6000 fg con la historia que mis colegas le colocaron a un equipo bgh 6000 sin limpiar circuito y por eso esta en posicion de vaciar aceite.

www.dropbox.com/sc/mjsgz2ib4uwnpt4/AAAZZiszC5Qn1rSeg5H6q5r_a
Esta la condensadora 6000 fg que usare como condensador

www.dropbox.com/sc/eyzdpa7re7qpj0o/AAAMImvtacG3oZ239XU4RlhMa
Aqui ambos serpentines, pienso ponerlos juntos y que funcione con el mismo motor fan de la condensadora.

www.dropbox.com/sc/xs281u3x4iik1w3/AADILE6le_KuB6deK_ThBfGja
www.dropbox.com/sc/3vf0rp0hm835xnl/AADIbCQ-_VAy4s5Pv_E_-2Zga
www.dropbox.com/sc/teaw9ef1wdbdu9l/AAA0RdySMI3uK1niJyXB-mPTa

Algo asi quedaria con valvula electrica y presostato en la salida. Se me ocurrio que al llegar a cierta presion energice la valvula, esta alimente con liquido el circuito a limpiar y pierda presion, desconecta la valvula y de nuevo el ciclo



Se aceptan todas las criticas e ideas sobretodo antes que lo termine. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: masaru

maquina de limpieza para circuitos de refrigeracion 6 años 9 meses ago #25467

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 4279
  • Gracias recibidas 3965
solo algo que quizas sirva

este es un compresor de RGA5512 de tecumseh
Contenido oculto para usuarios invitados. Por favor, inicie su sesión para poder verlo.

aunque esta imagen la use para otra cosa se ve claramente el tubo de la descarga del compresor...
Última Edición: 3 años 6 meses ago por madi_maggio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

maquina de limpieza para circuitos de refrigeracion 6 años 9 meses ago #25469

  • masaru
  • Avatar de masaru
  • Offline
  • Frigonero Asiduo
  • Mensajes: 66
  • Gracias recibidas 38
Hola a Todos ,

Volviendo al vaso ; suponiendo que el vaso es de 1 litro y tiene X cantidad de aceite ,e inundo con el mismo volumen de refrigerante R22 ó R410 . Se derramará el aceite ,mas una cantidad de refrigerante que será igual al volumen del solido depositado en el fondo del vaso.

Sebastián : no sé si es lo que querés dar a entender , pero se podría extraer del Decantador por la parte superior el aceite y los sólidos por la parte inferior .

Una vez completada la limpieza de los caños ; después de varios ciclos se procede a retirar los sólidos , aceite , agua e incondensables .
Reciclamos el refrigerante para luego descargar en un cilindro de recuperación.
Última Edición: 6 años 9 meses ago por masaru.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

maquina de limpieza para circuitos de refrigeracion 6 años 9 meses ago #25470

  • masaru
  • Avatar de masaru
  • Offline
  • Frigonero Asiduo
  • Mensajes: 66
  • Gracias recibidas 38
Hola a Todos:

charrua : maso menos ta ! Jajaja , por lo menos para mi , que todavïa estoy en veremos jeje !

Donde me parece que hay un tema , es el tanque evaporador . Ahi .... para Mi , le tenés que agregar calor latente , para que salga gas recalentado.
Imagino , no lo sé con certeza . Que a partir de ese punto (vapor recalentado ) se separa el aceite de la molécula de refrigerante y obvio la materia en suspención caerá al fondo del tanque junto con el aceite y el ácido .

Como comenté , una idea era hacer un loop dentro del tanque y alimentarlo desde la salida de Tu condensador para luego conectarlo a los caños a limpiar. Es en este lugar donde se hace la " destilación "

Puenteando la entrada y la salida del Loop una válvula solenoide . Podría generar cavitación o por lo menos cambios de presión mientras se realiza la limpieza.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

maquina de limpieza para circuitos de refrigeracion 6 años 9 meses ago #25471

  • charrua
  • Avatar de charrua
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 499
  • Gracias recibidas 339
colega ayrton gracias. Es la primera ves que entro en un foro y desconozco algunas cosas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

maquina de limpieza para circuitos de refrigeracion 6 años 9 meses ago #25478

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • Offline
  • Frigonero Premium
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 477
a "hhsalas",
.
Para Que Quieres Un Evaporador de Aire Forzado?
.
y al Resto:
.
Para Que Quieren Un Capilar?
.
Piensen:
.
Como Funciona Un "ACUMULADOR DE SUCCION " o "SEPARADOR DE PARTICULAS" de linea de succion.
.
Busquen Diagramas y Dibujos.
Última Edición: 6 años 9 meses ago por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

maquina de limpieza para circuitos de refrigeracion 6 años 9 meses ago #25479

  • hhsalas
  • Avatar de hhsalas
  • Offline
  • Frigonero Senior
  • Mensajes: 174
  • Gracias recibidas 216
Gracias Sr Joseregue, le explico que lo primero que hice fue reunir piezas como para tener idea de si me falta algo y despues comence a armar.
El asunto del evaporador y el capilar es para tener x presion constante en la succion del compresor y como es obvio le llegue refrigerante en estado gaseoso. Tal vez no sea necesario el evaporador, pero hasta que lo pruebe no sabre. A la vez la maquinita deberia hacer liquido independientemente del liquido que saca de ella ademas de otro circuito de limpieza.
Mientras tenga piezas para armarlo los usare, peor seria que no los tenga.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

maquina de limpieza para circuitos de refrigeracion 6 años 9 meses ago #25480

  • Ayrton
  • Avatar de Ayrton
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 1780
  • Gracias recibidas 2041
Pasa que ... si estas limpiando, traes mugre, estas seguro de poder sacar toda la mugre que traes antes del capilar ??
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: hhsalas

maquina de limpieza para circuitos de refrigeracion 6 años 9 meses ago #25481

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • Offline
  • Frigonero Premium
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 477
"masaru" la esta enfocando, "es el tanque evaporador . Ahi .... para Mi , le tenés que agregar calor latente , para que salga gas recalentado..", pero el Calor Latente no es Agregable ni Quitable, es una Propiedad de las Sustacias, lo que haces es Agregar Calorias o Quitar Frigorias a la Sustancia para hacerla cambiar de estado sin aumento o disminucion de su temperatura.
.


Como Funciona Un "ACUMULADOR DE SUCCION " o "SEPARADOR DE PARTICULAS" de linea de succion.
.
Hay Capilar Ahi?.
.
En este mismo post, escribieron, como funciona lo que estan preguntando................
Última Edición: 6 años 9 meses ago por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: masaru

maquina de limpieza para circuitos de refrigeracion 6 años 9 meses ago #25482

  • charrua
  • Avatar de charrua
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 499
  • Gracias recibidas 339
gracias masaru, sino la pegue creo que ando cerca. Esperemos a ver que dicen los colegas, pero te puedo asegurarr que si esto sigue asi vamos armar entre todos un maquinon jajajaja
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: masaru
Moderadores: Ayrton, pepelui