Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: instalar bgh 18.000 f/c

instalar bgh 18.000 f/c 5 años 6 meses ago #6312

  • tesca
  • Avatar de tesca
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 561
  • Gracias recibidas 148
hola amigos me llamaron para instalar un bgh de 18.000 ... la verdad que todabia no instale ninguno de esos piso techo... alguno de ustedes que me diga o comente un poco ... la verdad nose si tomarlo o no al laburo ... que me dicen??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

instalar bgh 18.000 f/c 5 años 6 meses ago #6322

  • sebap
  • Avatar de sebap
  • Offline
  • Frigonero Premium
  • Mensajes: 338
  • Gracias recibidas 152
si manejas trifasica, si sabes darte cuando cuando un compresor esta girando al reves, tenes las herramientas, ayudante y te das mana... no creo que nada te lo impida ....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: casclima, tesca

instalar bgh 18.000 f/c 5 años 6 meses ago #6326

  • maruhiga
  • Avatar de maruhiga
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 550
  • Gracias recibidas 613
algunas cosas basicas para un piso techo

conocimientos en trifasica
dobladora y pestañadora pars 3/4 y 7/8
autogena
sogas
opcionales ,malacate .varillas roscadas,andamio
herrero para las mensulas
bomba de vacio !!!
2 ayudantes con fuerza
paciencia ,no es un split
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: casclima, ramon, tesca

instalar bgh 18.000 f/c 5 años 6 meses ago #6329

  • tesca
  • Avatar de tesca
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 561
  • Gracias recibidas 148
ok el tema de que gire al reves se puede prevenir con alguna herramienta?? he escuchado sobre un identificador de fase.. de conectarlo al reves y se pone en marcha por unos minutos trae problemas al mc??
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: casclima

instalar bgh 18.000 f/c 5 años 6 meses ago #6331

  • hugo-lisandro
  • Avatar de hugo-lisandro
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 690
  • Gracias recibidas 1911
tesca, buen dia

es como el primer Split que instalaste, luego el temor va desapareciendo

TUS DUDAS:

- SI GIRA AL REVES, HARA RUIDO
- SI COLOCAS MANIFOLD, TE DARAS CUENTA DE UNA CONEXION ANORMAL EN EL " RST "

Las herramientas que dicen los compañeros son las que debes tener, teniendo en cuenta que:

..fácilmente te llevara dos días
.. los ayudantes, como decía un compañero, deben tener musculos para levantar sobre todo la externa
... si es en altura, le dices al dueño, que tu trabajo, es sin la grua para subirlo, o acuerdas con el el precio
.... fíjate en los metros, sobre todo si la condensadora, esta sobre la evaporadora, para hacer trampas de aceite
.... ten presente, que la mayoría de estos equipos, son ruidosos en la condensadora, por lo que la elección de la disposición final, debe ser un poco alejada del lugar de concurrencia
.... para colgar la interna, puedes usar una mensula de 42 o 49, invertida
..... para colgar la externa, puedes usar mensula de 62

vuelca alguna duda mas, haz tu trabajo, despacito, recordando que tienes que soldar codos seguramente

Una trampita: puedes evitarte alguna curva, calentando el caño ( este queda flexible) y curvas, sin estrangular
y lo ultimo: el costo, es mas o menos la instalación de 3 o 4 Split de 3000.- asi lo calculo, dependiendo el largo de cañerías.-

Puedes colocar filtro de alta bidireccional, si es frio calor, y sino el comun

hugo.lisandro
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: casclima, macosg, ramon, tesca

instalar bgh 18.000 f/c 5 años 6 meses ago #6332

  • sac@
  • Avatar de sac@
  • Offline
  • Frigonero Senior
  • Mensajes: 179
  • Gracias recibidas 179
hola, tesca. te recomiendo que compartas el trabajo con algun colega con experiencia, asi ganas experiencia y conocimientos

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: casclima, macosg, tesca

instalar bgh 18.000 f/c 5 años 6 meses ago #6335

  • casclima
  • Avatar de casclima
  • Offline
  • Usuario Calificado
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 884
hola,bueno veo que esta muy bien asesorado ,esta unidad es igual en medidas que la de 15000 frig.,hay que tener especial cuidado con la soldadura de los caños a las valvulas de servicio,siempre hay una primera ves,si no es esta sera otra,estos equipos tienen placa en la unidad exterior la cual maneja la identificacion de fase,si esta invertido no aeeanca el compresor mostrando codigo de falla el cual acompaño,mucha suerte,,CASCLIMA..... Contenido oculto para usuarios invitados. Por favor, inicie su sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, ariel marcelo, Ayrton, aversipuedo, rudario, yodany77, rodo1957, rmarcelop, ramon

instalar bgh 18.000 f/c 5 años 6 meses ago #6343

  • ywolf
  • Avatar de ywolf
  • Offline
  • Frigonero Premium
  • Mensajes: 288
  • Gracias recibidas 431
hola tesca,
por el tema de las fases , te recomiendo que pongas un protector de fase , te detecta rst y si te falta alguna, es una proteccion para el equipo
ya que te corta el contactor,
del compresor
Dependiendo de la calidad del equipo, tenes clo , que es la placa que te comentaban, hay equipos que traen lo basico
presostatos de alta y de baja
por problemas de presion , cortan , pero si te falta una fase no se enteran y podes reventar el compresor.
como consejo pone un protector de fase
Demos mas de lo que queremos recibir!!!
si te sirve agradece!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, rudario, casclima, rmarcelop, ramon

instalar bgh 18.000 f/c 5 años 6 meses ago #6345

  • tesca
  • Avatar de tesca
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 561
  • Gracias recibidas 148
biemnn ... gracias por los comentarios... el equipo en cuestion es un bgh de 18.000.. y me comentaban un colega de aca que si como dice casclima . tiene un protector de fase que si esta mal la rst directamente no arranca.. esa era mi unica preocupacion ,, en cuanto a movilidad de la unidad ext.. o int.. no hay drama ya que es una fabrica y tienen mulita y varios empleados fortachones.... ... osea ,,.. la diferencia a los split seria .. que hay que soldar , este friocalor lleva un filtro bidireccional y lleva trifasica .. la verdad que me le animo ... me gustaria si alguien sabe las medidas de caños que lleva ya que todabia no le llego el equipo y no tengo para ver... muchas gracias!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: casclima

instalar bgh 18.000 f/c 5 años 6 meses ago #6346

  • tesca
  • Avatar de tesca
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 561
  • Gracias recibidas 148
ah ... en cuanto a las trampas de aceite ... en que situacion se instalan ... osea apartir de que distancia entre unidad ext e int..... ?? no importa si cual de las dos unidades esta arriba o abajo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

instalar bgh 18.000 f/c 5 años 6 meses ago #6348

  • casclima
  • Avatar de casclima
  • Offline
  • Usuario Calificado
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 884
hola,bueno los caños de interconexion son de 1/2 y 3/4,tambien es importante colocar filtro deshidratador,con respecto a las trampas de aceite en ese equipo te dejo un diagrama para que veas,suerte,,CASCLIMA.... Contenido oculto para usuarios invitados. Por favor, inicie su sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ariel marcelo, Ayrton, aversipuedo, rudario, maruhiga, macosg, rmarcelop, ramon, tesca

instalar bgh 18.000 f/c 5 años 6 meses ago #6349

  • gripe
  • Avatar de gripe
  • Offline
  • User is blocked
  • Mensajes: 573
  • Gracias recibidas 75
hugo lisandro ,un equipo de 18000 ,lo colgas con mensula de 62 cm de largo a la unidad exterior, te pregunto para saber.gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tesca

instalar bgh 18.000 f/c 5 años 6 meses ago #6362

  • ezeivaldi
  • Avatar de ezeivaldi
  • Offline
  • Frigonero Senior
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 312
para colgar la unidad interior se utiliza una mensula de 62 cm y para la exterior una de 80 cm. la interconexion para el cableado necesitas 4 cables de comando y 3 para los forzadores de la ui . caño de 1/2 y 3/4.
estos equipos ya traen un secuencial de fase incorporado en la placa.

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: gripe, macosg, ramon, tesca, hugo-lisandro

instalar bgh 18.000 f/c 5 años 6 meses ago #6371

  • hugo-lisandro
  • Avatar de hugo-lisandro
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 690
  • Gracias recibidas 1911
Ezeivaldi, BUEN DIA

Tienes razón compañero, llevo mensula de 80, lo que ocurre que tenia en mente una 9000 trifásica que coloque hace poco.- Gracias y disculpas por no haber informado correctamente.-

Tesca, buen dia

tengo un archivito que puede ser interesante de fabrica BGH, me puedes indicar como subirlo ???


hugo - lisandro
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ramon, tesca

instalar bgh 18.000 f/c 5 años 6 meses ago #6374

  • casclima
  • Avatar de casclima
  • Offline
  • Usuario Calificado
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 884
hola,bueno aca les dejo datos originales del modelo,para archivar en carpeta,,CASCLIMA..... Contenido oculto para usuarios invitados. Por favor, inicie su sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, Ayrton, aversipuedo, rudario, beto, elaprendiz, maruhiga, macosg, rmarcelop, ramon...
  • Página:
  • 1
  • 2
Moderadores: Ayrton, pepelui