Aire tadiran 2 meses 3 semanas ago #35806

  • comodin
  • Avatar de comodin
  • Offline
  • Nuevo
  • Mensajes: 2
Hola muchachos, me pasa algo raro en un Frio Calor tadiran de 3000Kcal. en modo calor, lo enciendo funciona un minuto y corta, presion 340PSI, el tema es que el amperaje empieza a subir y corta de la la placa de la UI, cuando el MC para, mido en la bornera y no tengo tension, el forzador funciona bien y corta en 340 PSI aprox. alguna sugerencia? muchas gracias!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire tadiran 2 meses 3 semanas ago #35807

  • pepelui
  • Avatar de pepelui
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 1452
  • Gracias recibidas 2102
Buenas noches comodin...

Por reglamento del sitio es obligatorio presentarse en el foro antes de ayudar o consultar en el mismo.

Esto se debe hacer en el subforo "me presento", donde deberás armar un tema nuevo, contándonos:

1) Hace cuanto que te dedicas a la refrigeración y si lo haces a tiempo completo o lo compartís con otro oficio.
2) Donde aprendiste, si fue en algún curso, que curso fue, cual establecimiento lo dictó.
3) Con qué herramientas específicas para refrigeración contás.
4) Cual es tu punto fuerte y tu punto débil en nuestro trabajo.
5) Si tenes taller propio o trabajás a domicilio.
6) Si tenés conocimientos sobre electricidad y/o electrónica (idem punto 2)

Y luego como opcional, todo lo que quieras agregar será bienvenido.

LOS PUNTOS DEL 1 AL 6 DEBEN SER EXPUESTOS EN LA PRESENTACIÓN, SI ALGUNO FALTA NO SERA CONSIDERADA COMPLETA Y NO SE TE HABILITARA A PARTICIPAR ACTIVAMENTE DEL FORO (escribir en él).
Muchas gracias por la paciencia !!

Una vez que te hayas presentado, un moderador te dará la bienvenida y podrás participar activamente del foro.
Después, podremos hablar de tu problema.
Gracias....
NUNCA DEJES DE APRENDER.
LA VIDA NUNCA TE DEJARÁ DE ENSEÑAR
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire tadiran 2 meses 3 semanas ago #35811

  • pepelui
  • Avatar de pepelui
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 1452
  • Gracias recibidas 2102
El usuario comodin, ya está habilitado a participar.
Bienvenido...
NUNCA DEJES DE APRENDER.
LA VIDA NUNCA TE DEJARÁ DE ENSEÑAR
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire tadiran 2 meses 3 semanas ago #35812

  • pepelui
  • Avatar de pepelui
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 1452
  • Gracias recibidas 2102
Por lo que decís, la placa de control, tiene sensor de corriente. Por eso lo saca de servicio, al detectar alto consumo. Ahora, hay que investigar, por qué se produce un consumo elevado...Has medido el capacitor del compresor ? Cuenta un poco qué has medido, tipo de refrigerante, qué pruebas realizaste ?
NUNCA DEJES DE APRENDER.
LA VIDA NUNCA TE DEJARÁ DE ENSEÑAR
Última Edición: 2 meses 3 semanas ago por pepelui.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: luispila

Aire tadiran 2 meses 3 semanas ago #35813

  • luispila
  • Avatar de luispila
  • Offline
  • Frigonero Premium
  • Mensajes: 213
  • Gracias recibidas 257
Hola Comodin probalo en modo frio a ver como se comporta Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire tadiran 2 meses 3 semanas ago #35815

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 4255
  • Gracias recibidas 3944
la unidad interior esta trabajando bien?, o sea, funciona el forzador?, ya que quizás cuando intenta arrancar el forzador interior no lo logra o no lo sensa y para, en cuanto al amperaje, cual es el valor medido?, porque siempre sube el amperaje cuando esta en calor, hasta que prende el forzador UI, estoy suponiendo que es de R22
El administrador ha desactivado la escritura pública.