TEMA: Split piso techo de 9.000 frigorias con VET con compensador externo

Split piso techo de 9.000 frigorias con VET con compensador externo 2 semanas 2 días ago #35549

  • loky_argentina
  • Avatar de loky_argentina
  • Offline
  • Nuevo
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 2
Buenas noches, no se si esta dentro de esta categoria la consulta que vengo a hacer. Estaba trabajando con un split marca Westric modelo ET-003 FRACS, con r22, compresor copeland trifasico de 3 toneladas de refrigeracion. El equipo tiene una valvula de expancion termostatica con compensador externo de marca Danfoss. Al medir la presion de baja antes de tocar nada, esta me marcaba 100 psi, pero no enfriaba nada aunque humedecia un poco a la salida del evaporador. Le quite gas hasta 80 psi, y enfriaba menos y seco el caño a la salida del evaporador. Se realizo la limpieza de condensador y evaporador, se camiaron caños achatados y se lubricaron ventiladores. Se hizo vacio completo de las dos unidades una vez intaladas por dos horas, por temor a que tenga incondensables en el circuito. Se realizo la carga de gas por presion, por que en ningun lugar especificaba los gramos de refrigerante que tendria que llevar. La valvula la cerre y abri (12 vueltas aproximadamente), le deje en 6 vueltas que es la mitad de apertura. Empiezo a cargar gas, y al llegar la baja a 80 libras y la alta a 210 aproximadamente, no enfriaba nada, ni humedecia el caño a la salida del evaporador. Cargo mas gas, 240 psi de alta, y nada. Abro la valvula 4 medias vueltas y empieza a mojar el retorno a la salida del condensador, pero la naja se va a 100 psi. El termometro a la salida del evaporador marca 23 grados. La alta esta en 230 psi. No mejora mucho, abro completamente la valvula y la baja queda en 105 psi mas o menos y la alta en 240. Moja el caño de retorno casi hasta la unidad condensadora (unos 4 metros), pero el termometro apenas llega a 21 grados. Cerrando la valvula y dejando la presion a 90 o 80 psi, no enfria casi nada, solo abriendola por completo. De igual modo no es la eficiencia que se necesitaria para el equipo, tendria que esta entre 70 a 80 psi segun la temperatura ambiente, pero a esas presiones no genera frio. La consulta seria si se le puede cambiar la valvula por capilar, por que hasta donde veo, el problema es la valvula, el vulvo esta bien colocado y aislado, ademas de la posicion del compensador externo, no veo una mala instalacion de la VET. Alguien me puede decir si me conviene cambiar por capilar a algun restictor?, Y que medidas tendria que ser en el caso de capilar, por que es lo que se pude conseguir en este pueblo, ademas del costo que es mas barato. El restrictor tambien me va a ser dificil de conseguir. Y es para un hospital publico donde el personal esta juntando el dinero para poder hacer funcionar el aire. Desde ya muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split piso techo de 9.000 frigorias con VET con compensador externo 2 semanas 2 días ago #35550

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 4225
  • Gracias recibidas 3910
esto seria un poco adivinar...

cuanto gas se cargo?

que temperatura ambiente al momento de carga?

porque el manoseo de la válvula?

en principio
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split piso techo de 9.000 frigorias con VET con compensador externo 2 semanas 2 días ago #35551

  • loky_argentina
  • Avatar de loky_argentina
  • Offline
  • Nuevo
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 2
Se cargo aproximadamente 4 kilos de r22, la temperatura ambiente exterior estaba en 35 grados aproximadamente. El manoseo es devido a que no enfriaba. Al comienzo estando en 100 psi se le quito gas hasta 80 psi y dejo de enfriar.
Si estoy teniendo 210 psi de alta y la baja esta en 80 y no enfria, no humedece el caño, el consumo que dice tendria que ser 6.5 amperios esta en 6, le sigo cargando gas, llegando la alta a 240, sigue sin enfriar, no me queda otra que tocar la valvula para ver que hace. Preguntaba por si a alguien le paso este tipo de fallas, de que unicamente abriendo toda la valvula enfrie un poco mas de lo que enfriaba, tira 21 grados, que no es lo mejor. Como tecnico calculo que tendria que ser la valvula. Si la misma esta sucia en el filtro la baja no va a subir, pero esta pareciera que no abre. Si tengo la alta en 240 y la baja en 105, y ahi recien empieza a enfriar y a generar retorno, que puede ser?. Por eso consultaba si podrian decirme las medidas aproximadas de capilar que puede llevar un equipo con la marca y especificaciones que les di al comienzo. 3 toneladas en r22. Ya que no veo que sea posible cambiar la valvula, por el costo. Desde ya muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split piso techo de 9.000 frigorias con VET con compensador externo 2 semanas 1 día ago #35552

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 4225
  • Gracias recibidas 3910
antes de tocar la válvula podes restringir el paso con la llave de la unidad externa, vas cerrando y vas viendo que es lo que hace, de esa manera tenes un "capilar" o "restrictor" de momento, solo es para hacer la prueba que el equipo este bien y que tu problema sea realmente de la válvula... una ves determinado quien es el culpable simplemente reemplazas el mismo... y el tema del capilar... unmh vería, en mi caso, primero lo que te dije antes..
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: loky_argentina

Split piso techo de 9.000 frigorias con VET con compensador externo 2 semanas 1 día ago #35553

  • loky_argentina
  • Avatar de loky_argentina
  • Offline
  • Nuevo
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 2
Voy a probar como dijiste, pero si restrinjo la salida de la alta en el condensador como para generar una restriccion, la valvula no molestaria?, le va a llegar gas y quizas liquido y no funcionaria totalmente. Se supone que a la valvula le tiene que llegar solo liquido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split piso techo de 9.000 frigorias con VET con compensador externo 2 semanas 1 día ago #35554

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 4225
  • Gracias recibidas 3910
en teoría cuando vos tenes un equipo cargado correctamente de gas tenes en algún punto liquido, si tu válvula estuviera siempre abierta, ya que no estaría restringiendo, entonces tendrías mucho caudal de refrigerante, lo cual eleva la presión de baja, como vos queres bajar la misma significa que la válvula no esta cerrando, o porque esta demasiado abierta o esta rota, entonces como vos queres poner un restrictor o reducir el caudal que esta llegando al evaporador para que la evaporación sea a mas baja temperatura, una manera seria restringir a través de la llave, con las precauciones del caso, si en ningún momento logras que tu circuito produzca frio, un capilar nuevo no solucionaría tu problema, por otro lado seria bueno tener fotos de la maquina ya que estamos hablando de cosas que no sabemos como son, y puede que algún error este haciendo las cosas mas difíciles, ejemplo: alguna chapa fuera de su lugar
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alejoselin, loky_argentina

Split piso techo de 9.000 frigorias con VET con compensador externo 2 semanas 1 día ago #35555

  • loky_argentina
  • Avatar de loky_argentina
  • Offline
  • Nuevo
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 2
Tanto en la carga de gas como en la regulacion de la valvula, siempre cerrabamos todas las chapas del equipo, justamente para que el flujo de aire a travez del condensador como del evaporador no se vea reducido. Mañana voy a probar cerrando el robinete de alta a ver que ocurre y consulto de vuelta. Muchisimas gracias por las respuestas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split piso techo de 9.000 frigorias con VET con compensador externo 2 semanas 1 día ago #35558

  • alejoselin
  • Avatar de alejoselin
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 497
  • Gracias recibidas 369
Si tenés válvula sin recibidor podrías asegurarte mientras hacés la instalación que tengas buena línea de líquido. Midiendo subenfriamirnto o mejor con un visor en la entrada de la VET. Una vez terminado el laburo cerrar el robinete de alta y sacás el visor.

Que tobera tiene? Un filtro sobredimensionado en la línea de líquido te podría servir como una especie de recibidor .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio

Split piso techo de 9.000 frigorias con VET con compensador externo 1 semana 4 días ago #35589

  • gerardodanielperez
  • Avatar de gerardodanielperez
  • Offline
  • Usuario Calificado
  • Mensajes: 1208
  • Gracias recibidas 3368
indica con que temperatura entra el aire en el evaporador
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split piso techo de 9.000 frigorias con VET con compensador externo 1 semana 4 días ago #35592

  • loky_argentina
  • Avatar de loky_argentina
  • Offline
  • Nuevo
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 2
Buenas tardes, les comento que como el aire es del laboratorio del hospital publico de mi ciudad, no estamos pudiendo ir a hacerle ningun tipo de control por el tma de la pandemia, en una ciudad cercana aparecio un brote de covid, y como tienen que realizar los isopados, no podemos acceder al lugar. Sepan comprender, pero en estos dias apenas nos dejen entrar, les comento las mediciones que podamos hacer. Igualmente segun el personal del laboratorio, el equipo esta enfriando bastante bien, no al 100%, pero esta en un 70% aproximadamente. Para ellos es un gran adelanto, siendo que desde hace años el equipo no enfriaba casi nada. Gracias a todos por su ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split piso techo de 9.000 frigorias con VET con compensador externo 1 semana 3 días ago #35597

  • gerardodanielperez
  • Avatar de gerardodanielperez
  • Offline
  • Usuario Calificado
  • Mensajes: 1208
  • Gracias recibidas 3368
debe tratarse de una UTA sanitaria de las que usan en quirofanos , y laboratorios , si me envias fotos puedo orientarte mejor