hola gente les pregunto por si les ha pasado ,en poco tiempo de diferencia tuve una falla similar en 2 split nuevos un carrier y un hiunday , el equipo funciona pero en la plaqueta interna se escucha como un relay que pega y despega ,supongo que es el relay principal porque la unidad exterior va de acorde al ruido , estan esperando la garantia , no me habia pasado nada similar , algun service oficial que sepa decirme por curiosidad
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: casclima

falla en split inverter 3 meses 2 semanas ago #34855

  • pepelui
  • Avatar de pepelui
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 1244
  • Gracias recibidas 1872
Te acordás del modelo de cada equipo ? Es para ver, qué placa trae cada uno. A lo mejor, usan la misma electrónica.
NUNCA DEJES DE APRENDER.
LA VIDA NUNCA TE DEJARÁ DE ENSEÑAR
El administrador ha desactivado la escritura pública.

falla en split inverter 3 meses 2 semanas ago #34856

  • maruhiga
  • Avatar de maruhiga
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 575
  • Gracias recibidas 654
ni idea el modelo ,no creo que sean similares ,parece el contador de una bomba jaaa
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, casclima

falla en split inverter 3 meses 2 semanas ago #34857

  • pepelui
  • Avatar de pepelui
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 1244
  • Gracias recibidas 1872
Y si yo te digo que Carrier, Surrey y Bgh, usan la misma placa Marca Midea ?... No hay tantos fabricantes de placas, y menos, inverter...
NUNCA DEJES DE APRENDER.
LA VIDA NUNCA TE DEJARÁ DE ENSEÑAR
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: luispila, madi_maggio, casclima

falla en split inverter 3 meses 2 semanas ago #34858

  • pepelui
  • Avatar de pepelui
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 1244
  • Gracias recibidas 1872
Y hay más noticias..Me hiciste buscar en el Libro Gordo de Petete.. :lol: ...Hay que ver qué modelo, porque hay 7 placas diferentes, para Hiunday...(Hecho por TCL,Hitachi...RCA)... De las cuales, 4, son de TCL-Hitachi....Y 3 de MIDEA... ;)
NUNCA DEJES DE APRENDER.
LA VIDA NUNCA TE DEJARÁ DE ENSEÑAR
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: themomiar, luispila, madi_maggio, casclima

falla en split inverter 3 meses 2 semanas ago #34863

  • maruhiga
  • Avatar de maruhiga
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 575
  • Gracias recibidas 654
bueh ,tengo que rebajarme y lavarte los pies como Francisco ,no puedo con tus conocimientos :P :P :P
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, casclima, pepelui

falla en split inverter 3 meses 2 semanas ago #34864

  • pepelui
  • Avatar de pepelui
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 1244
  • Gracias recibidas 1872
No se me deprima, don maruhiga :lol: :lol:
Es sólo que mi biblioteca es extensa...Y de pasatiempo, cuando el costo lo amerita, las reparo... :P
NUNCA DEJES DE APRENDER.
LA VIDA NUNCA TE DEJARÁ DE ENSEÑAR
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, maruhiga

falla en split inverter 3 semanas 3 días ago #35022

  • coty1975
  • Avatar de coty1975
  • Offline
  • Nuevo
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 3
hola no son las misma placa de carrier y de bgh
El administrador ha desactivado la escritura pública.

falla en split inverter 3 semanas 3 días ago #35023

  • coty1975
  • Avatar de coty1975
  • Offline
  • Nuevo
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 3
hola que falla te tira el equipo split carrier
El administrador ha desactivado la escritura pública.

falla en split inverter 3 semanas 2 días ago #35029

  • casclima
  • Avatar de casclima
  • Offline
  • Usuario Calificado
  • Mensajes: 144
  • Gracias recibidas 934
Contenido oculto para usuarios invitados. Por favor, inicie su sesión para poder verlo.Aca les dejo una placa de unidad interior surrey carrier -ver el relay en cuestion y su funcionamiento entre las placa interior y exterior.los modelos pueden variar con las placas a usar en sus equipos.un saludo..CASCLIMA...


subefotos.com/ver/?d116384e301119d9b6f97...eef4a9eo.jpg#codigos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, maruhiga, ururef

falla en split inverter 3 semanas 13 horas ago #35039

  • casclima
  • Avatar de casclima
  • Offline
  • Usuario Calificado
  • Mensajes: 144
  • Gracias recibidas 934
Para tecnicos y estudiantes de aire acondicionado split inverter--esto pertenece a un split surrey inverter con motores de ventilador DC y valvula de expancion electronica-se muestra como probar los motores DC y la valvula de expancion electronica con sus valores de resistencia para medir su estado.mucha suerte en el servicio tecnico..CASCLIMA

Contenido oculto para usuarios invitados. Por favor, inicie su sesión para poder verlo.
Última Edición: 2 semanas 6 días ago por pepelui.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, maruhiga, pepelui

falla en split inverter 3 semanas 12 horas ago #35040

  • casclima
  • Avatar de casclima
  • Offline
  • Usuario Calificado
  • Mensajes: 144
  • Gracias recibidas 934
Codigos de error surrey inverter con motores DC..CASCLIMA..
Contenido oculto para usuarios invitados. Por favor, inicie su sesión para poder verlo.
Última Edición: 2 semanas 6 días ago por pepelui.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, maruhiga, pepelui, ururef

falla en split inverter 3 semanas 2 horas ago #35044

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • Online
  • Nuevo
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 13
Buen dia, esta imagen me la podrias enviar por privado y un poco mas clara, la veo borrosa, abrazo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: casclima

falla en split inverter 2 semanas 6 días ago #35047

  • pepelui
  • Avatar de pepelui
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 1244
  • Gracias recibidas 1872
casclima escribió:
Codigos de error surrey inverter con motores DC..CASCLIMA..

Gracias CASCLIMA por los aportes... A ver si los muchachos, le dejan de tener "miedo" a estos equipos.. :lol: :lol:
Un agregado, si me permitís..
Este equipo usa electrónica Midea...Por consiguiente, los errores aplican a todos los equipos provistos con esta placa...Aunque la marca comercial, cambie.. ;) ...
NUNCA DEJES DE APRENDER.
LA VIDA NUNCA TE DEJARÁ DE ENSEÑAR
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, casclima

falla en split inverter 2 semanas 6 días ago #35048

  • casclima
  • Avatar de casclima
  • Offline
  • Usuario Calificado
  • Mensajes: 144
  • Gracias recibidas 934
Hola ururef como estas ,bueno te dejo otra foto de las mismas caracteristicas.un saludo ..CASCLIMA..

Contenido oculto para usuarios invitados. Por favor, inicie su sesión para poder verlo.