Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Instalación con cajas de ´preinstalacion

Instalación con cajas de ´preinstalacion 2 semanas 16 horas ago #34103

  • claudio
  • Avatar de claudio
  • Offline
  • Frigonero Senior
  • Mensajes: 173
  • Gracias recibidas 46
Hola a todos , les cuento que me cuesta bastante cerrar las unidades con cañerias de 1/" o 5/8 colocadas con caja de preinstalación si alguien me puede pasar el link de algun video o imagen que me sirva estaré muy agradecido

Gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Instalación con cajas de ´preinstalacion 2 semanas 13 horas ago #34104

  • maruhiga
  • Avatar de maruhiga
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 560
  • Gracias recibidas 628
je no sos el unico ,cada instalacion es distinta y no hay algo que te sirva para todos los casos porque los aires vienen con largos de caños diferentes ,si puedo trato de que la caja me quede mas a la izquierda asi puedo maniobrar mejor para que quede todo adentro y fundamental que no moleste el caño de desague ,cambiando la salida si hace falta ,despues mirar y pensar antes de hacer nada y si hay que romper mas pues llamemos a pepe!!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: claudio, madi_maggio, pepelui

Instalación con cajas de ´preinstalacion 2 semanas 11 horas ago #34105

  • pepelui
  • Avatar de pepelui
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 1095
  • Gracias recibidas 1695
Y a mí, por qué ?? :P :P
Es verdad, maruhiga, cada instalación es diferente. Lo que trato yo, siempre, es que el paquete quede lo más apretado posible, con la cinta. Cosa que sea más fácil, acomodarlo dentro de la U.I.
NUNCA DEJES DE APRENDER.
LA VIDA NUNCA TE DEJARÁ DE ENSEÑAR
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: claudio

Instalación con cajas de ´preinstalacion 2 semanas 1 hora ago #34106

  • claudio
  • Avatar de claudio
  • Offline
  • Frigonero Senior
  • Mensajes: 173
  • Gracias recibidas 46
También me encuentro con material poco firme de donde anclar la parte inferior de la chapa de pared , se entiende ? el borde inferior del soporte ....
Algún consejo ??
GRACIAS
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Instalación con cajas de ´preinstalacion 1 semana 6 días ago #34107

  • Diego
  • Avatar de Diego
  • Offline
  • Frigonero Premium
  • Mensajes: 339
  • Gracias recibidas 403
Cuando sucede eso, coloco dos tornillos autoperforantes con cabeza pintadas de blanco. Es decir, atravieso el plástico del equipo y se atornilla en la chapa. Queda bien disimulado.
"En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe." Eric Hoffer
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: claudio

Instalación con cajas de ´preinstalacion 1 semana 6 días ago #34108

  • claudio
  • Avatar de claudio
  • Offline
  • Frigonero Senior
  • Mensajes: 173
  • Gracias recibidas 46
Algún otro consejo ?
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Instalación con cajas de ´preinstalacion 1 semana 6 días ago #34109

  • maruhiga
  • Avatar de maruhiga
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 560
  • Gracias recibidas 628
la chapa abajo trato de agarrarla al borde de la caja ,sino en tambien en forma oblicua hacia abajo hasta encontar mas firme la pared ,lo de los tornillos agarrando al equipo lo hice algunas veces pero como ultimo recurso , lo peor es cuando dejan los caños al reves de derecha a izquierda ,dan ganas de patearle la cabeza al que lo hizo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, pepelui

Instalación con cajas de ´preinstalacion 1 semana 4 días ago #34113

  • claudio
  • Avatar de claudio
  • Offline
  • Frigonero Senior
  • Mensajes: 173
  • Gracias recibidas 46
En realidad me preocupa afirmar la chapa donde cuelga la unidad en la parte inferior porque no siempre el material es firme y debería ir bien al ras del borbe de la bandeja
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Instalación con cajas de ´preinstalacion 1 semana 4 días ago #34114

  • claudio
  • Avatar de claudio
  • Offline
  • Frigonero Senior
  • Mensajes: 173
  • Gracias recibidas 46
Perdon borde inferior de la bandeja , Gracias !!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Moderadores: Ayrton, pepelui