piso techo BGH 16200 frigorias se congela unidad exterior 2 meses 2 semanas ago #33571

  • angel29
  • Avatar de angel29
  • Offline
  • Frigonero Senior
  • Mensajes: 106
  • Gracias recibidas 21
Hola Muchachos espero que anden bien. estoy viendo un equipo piso techo que en modo calor se congela la unidad exterior normalmente lo hace por la mañana. Cuando lo controle fue por la tarde y andaba bien con una temperatura exterior de 10 grados tenia una presión en alta de 450psi y alrededor de 200 en baja gas 410a. en ese momento no se congeló la unidad exterior.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

piso techo BGH 16200 frigorias se congela unidad exterior 2 meses 2 semanas ago #33575

  • pepelui
  • Avatar de pepelui
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 1017
  • Gracias recibidas 1633
Una pregunta, angel29... Cicla el fan exterior ?
NUNCA DEJES DE APRENDER.
LA VIDA NUNCA TE DEJARÁ DE ENSEÑAR
El administrador ha desactivado la escritura pública.

piso techo BGH 16200 frigorias se congela unidad exterior 2 meses 2 semanas ago #33577

  • angel29
  • Avatar de angel29
  • Offline
  • Frigonero Senior
  • Mensajes: 106
  • Gracias recibidas 21
no note si paraba cuando lo controle estuvo todo el tiempo en marcha
El administrador ha desactivado la escritura pública.

piso techo BGH 16200 frigorias se congela unidad exterior 2 meses 2 semanas ago #33580

  • pepelui
  • Avatar de pepelui
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 1017
  • Gracias recibidas 1633
Pues si no cicla, es una causa para que se congele....Posiblemente le falte algo de refrigerante.
NUNCA DEJES DE APRENDER.
LA VIDA NUNCA TE DEJARÁ DE ENSEÑAR
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: angel29

piso techo BGH 16200 frigorias se congela unidad exterior 2 meses 2 semanas ago #33581

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Online
  • Administrador
  • Mensajes: 3913
  • Gracias recibidas 3720
y cual seria el problema que se congela?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

piso techo BGH 16200 frigorias se congela unidad exterior 2 meses 2 semanas ago #33585

  • angel29
  • Avatar de angel29
  • Offline
  • Frigonero Senior
  • Mensajes: 106
  • Gracias recibidas 21
no son temperaturas tan bajas creo que no debería congelarse además este funciona con un temporizador conectado a la alimentación principal 1/2 hora cada 8 horas.(esta en un vestuario).
El administrador ha desactivado la escritura pública.

piso techo BGH 16200 frigorias se congela unidad exterior 2 meses 2 semanas ago #33590

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Online
  • Administrador
  • Mensajes: 3913
  • Gracias recibidas 3720
ahhhhhh,
este funciona con un temporizador conectado a la alimentación principal 1/2 hora cada 8 horas

igual no veo el problema, solo es que se congela o no calienta?, porque vi muchos congelados y funcionando... y no es que los vi porque tuvieran problemas sino porque estaba arreglando alguno que ya no andaba directamente, y de 10 que habían 9 estaban congelados
El administrador ha desactivado la escritura pública.

piso techo BGH 16200 frigorias se congela unidad exterior 2 meses 2 semanas ago #33591

  • angel29
  • Avatar de angel29
  • Offline
  • Frigonero Senior
  • Mensajes: 106
  • Gracias recibidas 21
Si madi este equipo anda bien no te puedo decir las temperaturas de rendimiento pero a ojimetro parecia normal
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio

piso techo BGH 16200 frigorias se congela unidad exterior 2 meses 2 semanas ago #33592

  • angel29
  • Avatar de angel29
  • Offline
  • Frigonero Senior
  • Mensajes: 106
  • Gracias recibidas 21
Que presion maxima temdria que tener en alta con 10 grados ambiente exterior
El administrador ha desactivado la escritura pública.

piso techo BGH 16200 frigorias se congela unidad exterior 2 meses 2 semanas ago #33593

  • charrua
  • Avatar de charrua
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 486
  • Gracias recibidas 304
A la mañana se congela y a la tarde no mmmmm
Esta cortando por ser point eso porque si le cuesta cortar baja mucho la presión de evaporación y termina congelandose y más cuando la temperatura exterior es baja .
Al igual que comenta Madi los e visto congelados y funcionando .
Sería bueno controlar carga de refrigerante pero habría que recuperarlo y pesar mucho laburo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

piso techo BGH 16200 frigorias se congela unidad exterior 2 meses 2 semanas ago #33596

  • angel29
  • Avatar de angel29
  • Offline
  • Frigonero Senior
  • Mensajes: 106
  • Gracias recibidas 21
si para recuperarlo no seria posible. Hay otros equipos con las mismas características y no se congelan.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

piso techo BGH 16200 frigorias se congela unidad exterior 2 meses 2 semanas ago #33597

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Online
  • Administrador
  • Mensajes: 3913
  • Gracias recibidas 3720
Vos mismo das la respuesta, si hay equipos iguales y se comportan de distinta manera, chequeando los equipos que "andan bien" podes sacar conclusiones con respecto al que "anda mal", es mas trabajo, pero es mas conocimiento y por ahí descubrís que lo que se supone bien este mal y viceversa
uno de los problemas son las condiciones ambientes de los equipos en comparación, en tu caso esta bueno, porque prácticamente los dos deberían estar a la misma temperatura, con la misma cantidad de radiación solar, mismas condiciones de viento, etc, ahora, si me decís que el equipo que no se congela le da el sol y el que si lo tapa un árbol, pared, etc, ya no estaríamos en las mismas condiciones ....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

piso techo BGH 16200 frigorias se congela unidad exterior 2 meses 2 semanas ago #33599

  • angel29
  • Avatar de angel29
  • Offline
  • Frigonero Senior
  • Mensajes: 106
  • Gracias recibidas 21
Perdón son de la misma potencia pero trabajan con r 22 y este con 410
El administrador ha desactivado la escritura pública.

piso techo BGH 16200 frigorias se congela unidad exterior 2 meses 2 semanas ago #33602

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Online
  • Administrador
  • Mensajes: 3913
  • Gracias recibidas 3720
o sea, que supongo que deben haber sido intervenidos mas de una ves esos equipos, entonces que valides podría tener la afirmación de: "esos no se congelan..."
El administrador ha desactivado la escritura pública.

piso techo BGH 16200 frigorias se congela unidad exterior 2 meses 2 semanas ago #33603

  • charrua
  • Avatar de charrua
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 486
  • Gracias recibidas 304
El equipo funciona según decís pero como , tomaste la temperatura de impulsión , y si funciona no será falta de refrigerante por eso se congela no debe ser mucho porque se bloquearia la unidad exterior .
En mi opinión recuperaría refrigerante pesandolo y salgo de dudas o por lo menos agregale un poco a ver que onda .