Buen día foro! Soy nuevo en esto
Les cuento que estoy teniendo un problema con un equipo split bgh de 18000 modelo Bscv72ctk4.
El cliente me cuenta que cuando lo usa en calor en un momento determinado comienza a tirar solo viento y no vuelve a calefaccionar. El tema es que de todas las veces que fui nunca pude ver la falla. Cuando lo chequeo el equipo anda perfectamente. Una sola vez note que la válvula inversora quedó trabada en frío. Pase el termostato a frío, luego a calor y anduvo perfectamente. Alimente la válvula por separado y pega y despega perfectamente. Yo creo que es un problema de defrost. Se pasa a frío para descongelar y luego no vuelve a arrancar, es esto posible? El sensor de tubería me marca 17k con una temperatura ambiente de 10°c y el equipo apagado.
Espero puedan ayudarme. Desde ya muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falla defrost equipo split bhg 18000 3 semanas 5 días ago #33548

  • pepelui
  • Avatar de pepelui
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 994
  • Gracias recibidas 1616
Martinmuso...

Por reglamento del sitio es obligatorio presentarse en el foro antes de ayudar o consultar en el mismo.

Esto se debe hacer en el subforo "Me presento", donde deberás armar un tema nuevo, contándonos:

1) Hace cuánto que te dedicas a la refrigeración y si lo hacés a tiempo completo o lo compartís con otro oficio.
2) Dónde aprendiste, si fué en algún curso, que curso fué, cuál establecimiento lo dictó.
3) Con qué herramientas específicas para refrigeración contás.
4) Cuál es tu punto fuerte y tu punto débil en nuestro trabajo.
5) Si tenés taller propio o trabajás a domicilio.
6) Si tenés conocimientos sobre electricidad y/o electrónica (idem punto 2)

Y luego como opcional, todo lo que quieras agregar será bienvenido.

LOS PUNTOS DEL 1 AL 6 DEBEN SER EXPUESTOS EN LA PRESENTACION, SI ALGUNO FALTA NO SERA CONSIDERADA COMPLETA Y NO SE TE HABILITARA A PARTICIPAR ACTIVAMENTE DEL FORO (escribir en él).
Por último, revisar que el perfil se encuentre completo (se accede haciendo click en tu usuario) y con datos reales (SIN direcciones exactas ni teléfonos de contacto)

Muchas gracias por la paciencia !!


Una vez que te hayas presentado, un moderador te dará la bienvenida y podrás participar activamente del foro.
NUNCA DEJES DE APRENDER.
LA VIDA NUNCA TE DEJARÁ DE ENSEÑAR
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falla defrost equipo split bhg 18000 3 semanas 5 días ago #33555

  • pepelui
  • Avatar de pepelui
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 994
  • Gracias recibidas 1616
El usuario Martinmuso, ya está habilitado a participar...
NUNCA DEJES DE APRENDER.
LA VIDA NUNCA TE DEJARÁ DE ENSEÑAR
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio
Moderadores: Ayrton, pepelui