Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: aire acondicionado split siam

aire acondicionado split siam 1 mes 2 días ago #33540

  • koto68
  • Avatar de koto68
  • Offline
  • Nuevo
  • Mensajes: 29
  • Gracias recibidas 7
hola muchachos como andan tanto tiempo tengo un problema con un equipo de 5500 w marca siam arranca y a los 5 segundo se para el compresor y marca e5 lo probé directo y me marca 4,5 amp la corriente es corecta 220 v desconecto la unidad esterior y prendo el equipo y no me marca ningun error. a alguien le paso les comento soy de san luis en un pueblo a 100 km de san luis capital y la garantia no biene desde ya muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire acondicionado split siam 1 mes 2 días ago #33541

  • pepelui
  • Avatar de pepelui
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 994
  • Gracias recibidas 1616
Que tal koto68.
Ya que probaste el consumo del compresorm en directo, lo descartamos.
Te digo por qué...El error e5 es protección de sobrecorriente.
Si no tenés algún problema en el cableado, vas a tener que revisar la placa electrónica. Ya que debe tener un circuito detector de corriente, el problema se sitúa en ese sector....

Pd.: Igualmente, me extraña un consumo de 4,5A para un 5500 watts. Es muy bajo..
NUNCA DEJES DE APRENDER.
LA VIDA NUNCA TE DEJARÁ DE ENSEÑAR
Última Edición: 1 mes 2 días ago por pepelui.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire acondicionado split siam 1 mes 1 día ago #33542

  • koto68
  • Avatar de koto68
  • Offline
  • Nuevo
  • Mensajes: 29
  • Gracias recibidas 7
Hola pepelui si lo del consumo también me pareció bajo la semana que viene tengo que ir y voy a revisar lo que me comentas muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.