TEMA: aire frio calor LG se apaga unidad interior

aire frio calor LG se apaga unidad interior 4 meses 5 días ago #33502

  • RICARDO STORK
  • Avatar de RICARDO STORK
  • Offline
  • Nuevo
  • Mensajes: 29
  • Gracias recibidas 16
Buenas tardes. El aire en cuestión es un LG de 2772 frigorías. En modo frío funciona correctamente tanto en presiones como en salto térmico, parando y arrancando por temperatura. En modo calor arranca la unidad exterior, luego la interior con mas de 50ºC totalmente normal pero cuando llega a la temperatura de set point para la unidad exterior, sigue funcionando la unidad interior por unos 40 o 50 segundos y luego se detiene la unidad interior prendiendo los indicadores de descongelamiento automático, pero la unidad exterior jamas se pone en marcha para realizar dicho descongelamiento. Esto lo hace cada vez que el equipo para por temperatura.
Los sensores están bien e incluso cambie el de temperatura a modo de prueba pero la falla persiste. Alguien tuvo alguna experiencia o se les ocurre alguna idea para indicarme? desde ya muchas gracias a todos. Ricardo Stork
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire frio calor LG se apaga unidad interior 4 meses 5 días ago #33504

  • pepelui
  • Avatar de pepelui
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 1028
  • Gracias recibidas 1641
Que tal, Ricardo...
Decís que cambiaste el sensor de temperatura (asumo que es el de ambiente), pero probaste con cambiar el de caños ?. Por lo que leo, éste equipo no tiene sensor en la U.E. Controlaste que el fan exterior cicle correctamente ?
NUNCA DEJES DE APRENDER.
LA VIDA NUNCA TE DEJARÁ DE ENSEÑAR
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire frio calor LG se apaga unidad interior 4 meses 4 días ago #33509

  • RICARDO STORK
  • Avatar de RICARDO STORK
  • Offline
  • Nuevo
  • Mensajes: 29
  • Gracias recibidas 16
Hola pepelui gracias por responder. El sensor de ambiente es el que cambie solo a modo de prueba porque en realidad me marcaba cerca de 10k ohm y variaba su resistencia si lo sometía a algún cambio de temperatura. El de caño también mide cerca de 10k ohm y también varia su resistencia bajo los cambios de temperatura por lo que en realidad me hace pensar que debo descartar la idea de que la falla este en los sensores. El forzador de la unidad exterior funciona correctamente.
El problema es que cuando llega a la temperatura seleccionada en el control remoto, se detiene la unidad exterior, la interior sigue funcionando por unos segundos y luego se para totalmente y se encienden los leds que indican el descongelamiento automático pero nunca se vuelve a encender la unidad exterior. Esto dura como 20 minutos y durante ese tiempo la unidad interior se enciende por unos 10 segundos volviendo a apagarse. Esto lo hace cada 4 o 5 minutos manteniendo durante estos 20 minutos las luces del descongelamiento encendidas . Les mande un email al soporte técnico de la fabrica LG pero aun no me respondieron.
Última Edición: 4 meses 4 días ago por RICARDO STORK.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire frio calor LG se apaga unidad interior 4 meses 4 días ago #33513

  • sac@
  • Avatar de sac@
  • Offline
  • Frigonero Senior
  • Mensajes: 179
  • Gracias recibidas 179
hola, como están todos?. Ricardo, deberías probar el capacitor del compresor, probablemente lo tengas fuera de rengo (para abajo), por eso arranca el equipo en modo calor pero cuando corta por temperatura, no te vuelva a arrancar la unidad exterior, esto es por que el capacitor ponele al 50%, alcanza para, arrancar el compresor con la presión de refrigerante en reposo, sin embargo cuando corta por set point, la presión es elevada y no alcanza la capacitancia para arrancar el compresor, es probable que te este pasando esto, Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ramon

aire frio calor LG se apaga unidad interior 4 meses 3 días ago #33514

  • RICARDO STORK
  • Avatar de RICARDO STORK
  • Offline
  • Nuevo
  • Mensajes: 29
  • Gracias recibidas 16
Hola SA@A gracias por responder.
Lo del capacitor lo pensé pero la verdad es que la unidad exterior esta en un lugar un tanto dificil de acceder por eso no lo probé, pero es probable que termine por revisar el mismo aunque le explico porque descarte lo del capacitor dañado. El equipo no solo para el compresor por temperatura sino que a los pocos segundos se apaga totalmente la unidad interior prendiendo las luces de descongelamiento automático y cada 4 o 5 minutos vuelve a prenderse la unidad interior por unos pocos segundos y vuelve a apagarse. La exterior jamas se prende ni se ve algún intento por arrancar. Podría tratarse del capacitor... pero cuando enfrío el sensor de ambiente con algún tipo de artilugio por ejemplo: desodorante en spray, el compresor arranca inmediatamente. Es por esto que me resulta difícil creer que el problema radique en el capacitor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire frio calor LG se apaga unidad interior 4 meses 3 días ago #33516

  • pepelui
  • Avatar de pepelui
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 1028
  • Gracias recibidas 1641
Siendo que ya cambiaste el sensor de ambiente, te diría que pruebes cambiando también el sensor de caño. Si el problema persiste, me enfocaría en problema de placa.
NUNCA DEJES DE APRENDER.
LA VIDA NUNCA TE DEJARÁ DE ENSEÑAR
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire frio calor LG se apaga unidad interior 4 meses 1 día ago #33526

  • RICARDO STORK
  • Avatar de RICARDO STORK
  • Offline
  • Nuevo
  • Mensajes: 29
  • Gracias recibidas 16
Gracias pepelui la verdad estoy totalmente de acuerdo con ud. Voy a cambiar el sensor de caño y les aviso como resulta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.