TEMA: Equipo chiller surrey ME 20 A

Equipo chiller surrey ME 20 A 4 meses 1 semana ago #33296

  • Artico23
  • Avatar de Artico23
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 462
  • Gracias recibidas 184
hola gente como estan?espero que bien y con trabajo,les comento una situacion que tengo para escuchar sus opiniones y comentarios;me llamaron para ver un aire acondicionado de un edificio que en teoria hace mucho tiempo que no se usa.
Es un equipo Surrey ME 20 A cuyo motor es un h2ng244,lleva un total de 20kg de r22 y el amperaje de funcionamiento es de 41 amp.
En concreto lo que se me pidio es que revise si el equipo esta funcionando y de estarlo si lo hace correctamente,pero a decir verdad,mas que el pantallazo que alguna vez en los cursos me dieron,no poseo basta experiencia en estos tipos de equipos.

el dia que fui no tenia energia el equipo y estaban solucionandolo,asique quede en volver en un futuro para revistarlo;me gustaria escuchar si es posible,algun comentario o consejo como proceder para inciar,mi mayor miedo es que no se el grado de deterioro que puede poseer y que tiempo estuvo parado(he visto algunas turbinas arrumbadas de los fan coils en el atico,pero no es referencia)
Tampoco se el estado del casco y tubo del intercambiador o siquiera si arranca el compresor..es decir,aun no he podido cotejar nada..
mi temor ha decir verdad es que haya un problema severo en o por el paso del tiempo y que por ello hayan cortado el sumistro electrico(era el unico equipo con la termica baja,la cual hasta yo estuve alli no pudieron restablecer)

asique,si fueran tan amables,me gustaria leer sus comentarios y /o experiencia para tratar de aportar algo de luz al tema..
olvide decir que el equipo no tiene mayor informacion que esa que brinde,no posee plano electrico ni similar..

de antemano agradecido..
Última Edición: 4 meses 1 semana ago por Artico23.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo chiller surrey ME 20 A 4 meses 1 semana ago #33300

  • maruhiga
  • Avatar de maruhiga
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 546
  • Gracias recibidas 605
artico aunque hace tiempo que estas en el oficio veo que quizas te quede un poco "grande " el trabajo por las dudas que comentas ,lo mejor es ir con alguien experimentado y ver que hace , aunque el cliente le quede a el ,vos ganas en experiencia
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, pepelui

Equipo chiller surrey ME 20 A 4 meses 6 días ago #33307

  • luispila
  • Avatar de luispila
  • Offline
  • Frigonero Senior
  • Mensajes: 130
  • Gracias recibidas 142
Buenas tardes Artico verifica en principio si el sistema a pesar del tiempo parado tiene presion de gas de ser asi la cosa se facilitaria un monton.Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo chiller surrey ME 20 A 4 meses 6 días ago #33308

  • charrua
  • Avatar de charrua
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 486
  • Gracias recibidas 304
En principio lo primero es ver si funciona el circuito hidráulico de agua , para eso podes arrancar la o las bombas de recirculacion , esto es porque si pones en marcha la máquina y no tenes reciculacion se congela el cooler.
Pornogro lado el sistema frigorífico no es muy diferente a lo que ya conoces , fíjate en el visor del compresor como esta el aceite si esta muy negro .
La parte frigorifica revisa que no allá pérdidas en ningún lado y podes ponerlo en marcha sin problemas.
Si es un chiller frio sólo el agua del cooler o ( casco y tubos ) sale a 5 o 6 grados y retorna a 14 o 15 grados aproximadamente , no es para enriquecerse este equipo sólo con tranqulidad y analizando todo sale a flote .
Una vez en marcha saltarán todos los problemas que pueda tener .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: luispila, alejoselin, Floculo

Equipo chiller surrey ME 20 A 4 meses 2 días ago #33317

  • Artico23
  • Avatar de Artico23
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 462
  • Gracias recibidas 184
hola maruhiga,gracias por tu comentario,acepto que el trabajo me quede un poco grande,aunque en este caso no creo que el cliente le pueda quedar a otra persona si fuese que llamase,ya que es un conocido mio,y considere que seria un buen caso como para intentar ahondar(Sin ahogar jaja)en el tema,no es que lo use de experimento sino que tengo la posibilidad de utilizarlo de experiencia.

hola luis,gracias por la punta,es un buen dato a tener en cuenta,como vos decis,es un punto importante a favor si asi fuese.

Charrua,gracias por el dato,les cuento:Recien el finde que viene o la otra semana podre volver a ese lugar,y espero con "luz"para poder hacer algunas mediciones basicas,como las que nombraste.

uno de mis mayores preocupaciones era que el casco este dañado y pudiese verse perjudicado el sistema de refrigeracion,pudieran decirme si existe alguna manera de corroborar esto antes de la primer puesta en marcha?

muchas gracias a los 3 por los comentarios.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo chiller surrey ME 20 A 4 meses 2 días ago #33318

  • charrua
  • Avatar de charrua
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 486
  • Gracias recibidas 304
Dos temas , uno es que no tenga pérdidas de agua el casco eso al poner en marcha la bomba te darás cuenta si existe , por otro lado lo más grave sería que estén pinchados los tubos y se junte el agua con el refigerante cosa que la veo poco viable , tené en cuenta que el refrigerante pasa por la camisa y el agua por los tubos , otro tema sería que estén sucios los tubos y no condense bien , eso se verá con el equipo en marcha midiendo el salto termico de entrada y salida del agua desde la Torre .