Split de 3000 se congela evaporadora 8 meses 1 semana ago #32728

  • Santoto2
  • Avatar de Santoto2
  • Offline
  • Frigonero Asiduo
  • Mensajes: 58
  • Gracias recibidas 11
Hola Amigos. como andan. necesito sacarme dudas sobre un split de 3000 F, frio solo maraca surrey. el problema que presenta es el siguiente: se pone en marcha y a los 10 o 15 minutos se apaga la condensadora...por supuesto no enfria nada. mido la presion de trabajo y es de 50 psi. amperaje de 7 en marcha..logro que funcione un poco mas de tiempo y empezo a congelar el caño de baja. amperaje sigue igual..noto que el forzador del evaporador esta muy suave. estimo que es capacitor..no pude medirlo, todo pinta a que esta muy sucio la evaporadora.pero me tiene desconsentrado el corte tan rapido y que se mantenga en 50 psi..que opinan?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split de 3000 se congela evaporadora 8 meses 1 semana ago #32730

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 3905
  • Gracias recibidas 3714
todas las cuestiones que indican eso:

baja temperatura ambiente

baja velocidad de fan

evaporador sucio

falta de gas

evaporador congelado

alguna de ellas es
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split de 3000 se congela evaporadora 8 meses 6 días ago #32734

  • Hlveller
  • Avatar de Hlveller
  • Offline
  • frigonero
  • Mensajes: 35
  • Gracias recibidas 8
Hola, tal vez el corte lo este dando el sensor de cañería. Si es que también se está congelado el evaporador. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split de 3000 se congela evaporadora 8 meses 6 días ago #32735

  • Santoto2
  • Avatar de Santoto2
  • Offline
  • Frigonero Asiduo
  • Mensajes: 58
  • Gracias recibidas 11
Si el sensor se congela, lo saque y logre que funcionara mas tiempo pero la evaporadora se congelo en su totalidad
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Split de 3000 se congela evaporadora 8 meses 6 días ago #32738

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 3905
  • Gracias recibidas 3714
se puede solucionar el mal producido, pero no la enfermedad si uno se concentra en los efectos y no en las causas, sí me duele, tomo una aspirina, pero no estoy quitando el vidrio que tengo clavado, por ejemplo.... :S
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: gerardobkcc, pepelui

Split de 3000 se congela evaporadora 8 meses 6 días ago #32740

  • Floculo
  • Avatar de Floculo
  • Offline
  • frigonero
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 42
hola, buen día, estaría bueno que comentar que gas usa, la falla te la puede estar produciendo todos los item que te creo el señor madi_maggio.

A mi paso algo similar y lo había estado viendo otro técnico, si se le puede llamar, el equipo en cuestión usa gas R22 y le habían colocado 410, lo pude corroborar con la tabla PT de acuerdo a la temperatura ambiente con equipo apagado.

Espero te sirva
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ramon

Split de 3000 se congela evaporadora 8 meses 6 días ago #32746

  • Santoto2
  • Avatar de Santoto2
  • Offline
  • Frigonero Asiduo
  • Mensajes: 58
  • Gracias recibidas 11
LLeva r 22, me párese que hay diferencia ya solo en el valvula de servicio en la manguera con el r 410. voy a comenzar por desmontar evaporadora y limpiar a fondo y verificar el forzador como anda su capacitor y ultima el refrigerante
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Moderadores: Ayrton, pepelui